冬草5124
文章数:35
年度积分:50
历史总积分:751
注册时间:2013/6/3
发站内信
发表于:2013/6/5 11:15:30
#0楼
看宣传资料上讲,ET070有两个COM口,可是在安装说明中只有一个。还有这个屏可以直接和三菱通讯吗,还是资料上讲的,COM0支持rs232和485(两线制),而三菱PLC的通讯口是422的,要4根线,难道这个屏用到三菱PLC上,还要额外给三菱PLC加装232或485扩展。
以上只是自己猜测,本人以前没有用过步科的HMI,希望用过的高手能解释解释。
9620
Kate
文章数:1123
年度积分:68
历史总积分:9620
注册时间:2002/3/24
发站内信
发表于:2013/6/5 11:33:32
#1楼
物理端口只有一个。很显然通讯口是422的需要经过232/422适配器。
人有人意我有我意合得人意恐非我意合得我意恐非人意人意我意恐非天意合得天意自然如意
751
冬草5124
文章数:35
年度积分:50
历史总积分:751
注册时间:2013/6/3
发站内信
发表于:2013/6/5 15:26:50
#2楼
要用那么麻烦吗
1177
eViewET 版主
文章数:141
年度积分:50
历史总积分:1177
注册时间:2013/4/28
发站内信
发表于:2013/6/5 18:04:08
#3楼
您好,这个屏是有两个COM口,物理口是一个,有COM0口(RS232/RS485-2) COM2口(RS232);ET070T是不支持485-422的通讯方式,但是和三菱的PLC通讯,不需要适配器,直接焊线也是可以的!如果您购买我们的ET070T我们会提供焊线图给您参考!谢谢!
eView大白菜,便宜,好吃,容易做,有营养,吃不坏肚子,有钱您就做开水白菜,没钱您就
醋溜白菜!
现有ET人机界面——天猫销量第一,EV变频器——变频“小王子”
eView天猫旗舰店,微信“eView步科”
40345
tigermu 版主
文章数:14903
年度积分:1303
历史总积分:40345
注册时间:2004/8/12
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(二)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(一)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(一)
2015论坛优秀版主
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2015春节活动
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/6/13 8:18:30
#4楼
步科有没有qq技术支持?不喜欢打电话。
清泉石上,明月松间。
1177
eViewET 版主
文章数:141
年度积分:50
历史总积分:1177
注册时间:2013/4/28
发站内信
发表于:2013/6/13 9:14:15
#5楼
回复 #4楼 tigermu
QQ: 1413077846
发表于:2013/6/13 9:17:57
#6楼
以下是引用eViewET2013/6/13 9:14:15的发言:
QQ: 1413077846
这个我已经加了,人家是销售的。
清泉石上,明月松间。
751
冬草5124
文章数:35
年度积分:50
历史总积分:751
注册时间:2013/6/3
发站内信
发表于:2013/6/13 18:03:50
#7楼
可不可以直接用三菱的编程线连触屏通讯呢?
38049
知道一点
文章数:22548
年度积分:2468
历史总积分:38049
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2013/6/14 9:09:25
#8楼
以下是引用eViewET2013/6/5 18:04:08的发言:
您好,这个屏是有两个COM口,物理口是一个,有COM0口(RS232/RS485-2) COM2口(RS232);ET070T是不支持485-422的通讯方式,但是和三菱的PLC通讯,不需要适配器,直接焊线也是可以的!如果您购买我们的ET070T我们会提供焊线图给您参考!谢谢!
很多屏的厂家都要求买屏才提供对应PLC接线图,没想到你们也如此,有必要吗?你不是市场老大哎。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
38049
知道一点
文章数:22548
年度积分:2468
历史总积分:38049
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2013/6/14 9:16:47
#9楼
以下是引用tigermu2013/6/13 9:17:57的发言:
以下是引用eViewET2013/6/13 9:14:15的发言:
QQ: 1413077846
这个我已经加了,人家是销售的。
你还是打电话吧,好像没有哪家技术支持挂QQ