您现在所在的是:

仪器仪表

回帖:15个,阅读:671 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

温度怎么了

622
工控IT
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:622
注册时间:2013/5/30
发站内信
发表于:2013/5/30 14:18:13
#10楼
换个好点了
12233
郭自动
文章数:533
年度积分:410
历史总积分:12233
注册时间:2008/2/26
发站内信
发表于:2013/5/30 15:15:57
#11楼
一般来说应该是热电偶老化而出现的高温误差,特别是偶,热电阻还好些。
1776
laozhou123
文章数:676
年度积分:50
历史总积分:1776
注册时间:2010/9/17
发站内信
发表于:2013/6/3 17:00:40
#12楼
回复 #9楼 dlr
线路没动过的哦,热电偶也没动,表头没换。我们用的是普通屏蔽电缆,不是补偿导线
1776
laozhou123
文章数:676
年度积分:50
历史总积分:1776
注册时间:2010/9/17
发站内信
发表于:2013/6/3 17:01:11
#13楼
回复 #11楼 郭自动
用了三年了,热电偶
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2013/6/3 21:29:58
#14楼
高温下探头有问题了
换了吧!
24391
dlr
文章数:4419
年度积分:1210
历史总积分:24391
注册时间:2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2013/6/3 21:32:47
#15楼
总算看明白楼主的意思了。“近段时间用经过校验的K型热电偶和温控表去检测”也就是说是用这个为标准去比较用了三年的热电偶和表头,结果发现有误差。看来是原来用的仪表有问题了,不是热电偶老化就是显示仪表超差了。按规程早就应该校验了,现在唯一的办法就是校验热电偶及仪表。
[此贴子已经被作者于2013/6/3 21:34:55编辑过]

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004