您现在所在的是:

电工技术

回帖:25个,阅读:1380 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
* 帖子主题:

18.5KW电机

10864
viptda2005
文章数:6371
年度积分:50
历史总积分:10864
注册时间:2007/6/13
发站内信
发表于:2013/4/16 23:59:02
#10楼
电源够猛的话可以直接启动,选施耐德接触器吧
16080
nyw99812
文章数:5322
年度积分:50
历史总积分:16080
注册时间:2009/2/25
发站内信
发表于:2013/4/17 7:50:54
#11楼
三相380伏的电机  可以大概这样计算  功率的千瓦数乘以二就是电流数   例如18.5KW  18.5*2=37A
1826
laozhou123
文章数:676
年度积分:50
历史总积分:1826
注册时间:2010/9/17
发站内信
发表于:2013/4/17 13:12:36
#12楼
18.5KW电机电流大概是37A,如果长距离的话还是10平的好
2417
wlbmxl
文章数:580
年度积分:50
历史总积分:2417
注册时间:2011/6/7
发站内信
发表于:2013/4/18 21:56:33
#13楼
接触器我安装好了   5011的 德力西
附件


自己搞的
...
中国~山东~路沿石、板材生产加工...量大从优...欢迎致电一五六六六六一七六七七..电话、传
真零五三九-七六一七一一二
1230
青苗
文章数:128
年度积分:50
历史总积分:1230
注册时间:2006/4/16
发站内信
发表于:2013/4/24 16:52:10
#14楼
http://static.gkong.com/bbs/files//uploadImages11/e9c617794c8666da565b1715c27e5be2.jpg
好吧,我只能说:接线有点儿乱,线径有点儿细。
交真心朋友
2417
wlbmxl
文章数:580
年度积分:50
历史总积分:2417
注册时间:2011/6/7
发站内信
发表于:2013/7/11 13:00:45
#15楼
回复 #14楼 青苗
从100A到接触器那里又改了一下,100A漏报直接接接触器,用10平方单股铜线,接触器上面的小漏保取消。
附件
中国~山东~路沿石、板材生产加工...量大从优...欢迎致电一五六六六六一七六七七..电话、传
真零五三九-七六一七一一二
2417
wlbmxl
文章数:580
年度积分:50
历史总积分:2417
注册时间:2011/6/7
发站内信
发表于:2013/7/11 13:03:55
#16楼
另一台18.5KW电机原厂的4011直接启动
机器用了2年半,前几天接触器触头粘一起了。
换了1一个5011,DLX的125元。
附件
中国~山东~路沿石、板材生产加工...量大从优...欢迎致电一五六六六六一七六七七..电话、传
真零五三九-七六一七一一二
2417
wlbmxl
文章数:580
年度积分:50
历史总积分:2417
注册时间:2011/6/7
发站内信
发表于:2013/7/11 13:05:12
#17楼
回复 #16楼 wlbmxl
楼上这张图的热过载没有用,浪费了,这个电流波动很大,没法调到合适的电流。
中国~山东~路沿石、板材生产加工...量大从优...欢迎致电一五六六六六一七六七七..电话、传
真零五三九-七六一七一一二
6390
cialiaozilong
文章数:284
年度积分:119
历史总积分:6390
注册时间:2009/12/26
发站内信
发表于:2013/7/11 17:02:01
#18楼
以下是引用nyw998122013/4/16 8:30:24的发言:
18.5kw大约36个电流左右  6平方就可以   为了保险用10平方比较好
同上
874
1152117195
文章数:93
年度积分:50
历史总积分:874
注册时间:2012/6/25
发站内信
发表于:2013/7/12 19:10:31
#19楼
请问互感器是为了 面板用量程小的电流表吗?

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005