您现在所在的是:

电工技术

回帖:24个,阅读:1513 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1418
715827301
文章数:76
年度积分:50
历史总积分:1418
注册时间:2011/11/6
发站内信
发表于:2013/4/1 11:23:33
#10楼
以下是引用lliu19782013/3/31 19:39:02的发言:
小型干洗店就要60kw 厉害呀!单相搞60kw?还是算了吧!
这个唯一的途径就是拉380到房子里,别的没有捷径了,除非高成本
881
31980425
文章数:35
年度积分:50
历史总积分:881
注册时间:2011/11/18
发站内信
发表于:2013/4/1 12:59:07
#11楼
以下是引用mjinbao2013/3/31 16:59:28的发言:
通常的情况,单相380V,是指设备用电接入两根相线(不用中性线),例如~380V电焊机。
二相380V就是单相380,那三相火线不带零线就叫双相380?那三相火线带一零线就叫三相380?那三线五线制(带地线)叫四相380?
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2013/4/1 13:12:52
#12楼
回11楼,没有这样推理过;
不过俗称的三相五线制,还是三相四线。
1757
libo123
文章数:66
年度积分:50
历史总积分:1757
注册时间:2010/12/21
发站内信
发表于:2013/4/2 20:04:01
#13楼
60kw改单相电地方电网是办不到的。
5058
企鹅
文章数:1321
年度积分:169
历史总积分:5058
注册时间:2007/6/30
发站内信
发表于:2013/4/2 21:46:47
#14楼
我晕.这个要拉380V电源了.3相4线(零线)容量放到70KW,100米内配3X50+1X25的线就够了.如果220V的要的成本太大你就要配120到150的线了.还要加电容补偿了,要不然一开机其他的就全部停机,灭灯了
5058
企鹅
文章数:1321
年度积分:169
历史总积分:5058
注册时间:2007/6/30
发站内信
发表于:2013/4/2 21:49:30
#15楼
兄弟是380V不是3880V.会吓倒人的
11823
gzg_00
文章数:8996
年度积分:50
历史总积分:11823
注册时间:2009/10/1
发站内信
发表于:2013/4/2 21:55:50
#16楼
这么大,当然上三相电了
5058
企鹅
文章数:1321
年度积分:169
历史总积分:5058
注册时间:2007/6/30
发站内信
发表于:2013/4/2 22:01:48
#17楼
我无语,单相380V是指1火1零,2根火线660V,也叫3相660V.3根火线+1根零线,叫3相4线.3火+1零+1地的,叫3相5线
22806
liuxd6909
文章数:12050
年度积分:374
历史总积分:22806
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2013/4/3 9:11:28
#18楼
不管机器是两相380V还是三相380V,总之一要相线是不够的了,因为容量太大 了。
思想决定高度
1230
swordzhr
文章数:130
年度积分:50
历史总积分:1230
注册时间:2013/3/14
发站内信
发表于:2013/4/3 16:00:39
#19楼
没看懂。单相380是只接入两根相线。单相220整流成380,什么乱七八糟的。直接来个升压变压器把,那得需要多大的呀?从外边直接引380得了。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

140.4009