您现在所在的是:

电工技术

回帖:16个,阅读:1895 [上一页] [1] [2] [下一页]
666
Linwang
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:666
注册时间:2013/2/27
发站内信
发表于:2013/3/13 16:45:23
#10楼
截面积为1平方毫米的铜导线承载10A电流时会使导线产生明显温升,但是是安全的,但要注意导线越长产生热量越多,所以距离较长时同样电流选测导线截面积偏大(可以降低损耗)。
666
Linwang
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:666
注册时间:2013/2/27
发站内信
发表于:2013/3/13 16:47:10
#11楼
截面积为1平方毫米的铜导线承载100A电流时会使铜导线烧红引起火灾。
666
Linwang
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:666
注册时间:2013/2/27
发站内信
发表于:2013/3/13 16:49:29
#12楼
当你绕制变压器或电机时,由于散热不良截面积为1平方毫米的铜导线承载4A电流为佳。
656
18657832995
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:656
注册时间:2013/3/24
发站内信
发表于:2013/3/24 18:57:19
#13楼
我也是个菜鸟,反正我一般是1平方的线带4个电流,2个KW
861
www.fm42888301
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:861
注册时间:2013/3/24
发站内信
发表于:2013/3/24 19:41:56
#14楼
 

塑料
(橡胶)
铜电缆长度小于
80
米推荐值,
交联聚乙烯电线可以适当减小。
(

供参考
)  
2.2K
一下
=1
平方毫米
 
3K=1.5
平方毫米
 
3.7K-5.5K=2
平方毫米
 
7.5K=2.5
平方毫米
 
10K-15K=4
平方毫米
 
18.5K=6
平方毫米
 
22K=10
平方毫米
 
37K=16
平方毫米
 
45K-55K=25
平方毫米
 
75K=35
平方毫米
 
90K=50
平方毫米
 
110K=75
平方毫米

 
要考虑的还有很多,高压电机还有
6000V

10KV
之分。再开考虑还有
110V
电机
,
即便是
380V
星形接法的电机还可以使用三角接法在三相
220V
电路中使

,
这些都不适合上面的线规
861
www.fm42888301
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:861
注册时间:2013/3/24
发站内信
发表于:2013/3/24 19:44:12
#15楼
附件
685
电器维修学徒工
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:685
注册时间:2013/3/24
发站内信
发表于:2013/3/29 18:59:16
#16楼
铜芯2.5及以下的乘以9。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005