* 帖子主题:

偏流怎么办

779
876331082
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:779
注册时间:2013/2/23
发站内信
发表于:2013/3/10 19:06:15
#0楼
最近测量变频器其中一相比其他两相电流偏高五十个电流,感到挺奇怪的,检查了一遍也没发现什么异常情况,以前也遇到过,当时偏高一百个,当时也是稀里糊涂的弄得,求大神指点!施耐德变频器,ATV71,160KW的
志同道合
935
hxx915422071
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:935
注册时间:2011/8/25
发站内信
发表于:2013/3/10 20:49:36
#1楼
变频器在输人三相电压基本平衡的情况下,测其输人三相电流并不平衡。一般可有10%~15%差值,有的甚至达20%,这里指的是实际值,不同相的差值。其原因是整流二极管是非线性件,再加上器件的内阻抗等不同,使电流非正弦。因此使用变频器时要注意,当觉得三相电压不平衡差值较大时,可将输入三相电压的任何两相对换后,看差值有否减小,如差值小了就可用。这对中、大功率的电动机尤为重要。
779
876331082
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:779
注册时间:2013/2/23
发站内信
发表于:2013/3/12 11:42:02
#2楼
那要是输出电流偏差50个流呢
志同道合
655
130550188@qq
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:655
注册时间:2013/3/12
发站内信
发表于:2013/3/12 11:58:49
#3楼
表情
935
hxx915422071
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:935
注册时间:2011/8/25
发站内信
发表于:2013/3/14 22:24:50
#4楼
如果长时间大于50A的话,具体原因,我也不清楚了,若朋友知道解决办法,给我个回信啊。大家互相交流才会有进步啊
19565
xq09181 版主
文章数:3483
年度积分:361
历史总积分:19565
注册时间:2008/5/15
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛贡献奖
2014论坛优秀版主
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2013/3/15 6:21:32
#5楼
输入电流有偏差,如在20%以内,属正常现象,可如二楼所言,调换输入相试一下。不调也不影响正常运行;
输出电流有偏差,可测量一下输出电压,若输出电压的平衡度较好,应该是负载电机的原因。如输出电压严重不平衡,则需检查驱动电路和逆变模块有无异常。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
39224
知道一点
文章数:23100
年度积分:916
历史总积分:39224
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2013/3/15 10:27:04
#6楼
对二位老师的回答有疑问,为什么输入调2个相线就可能偏差小了?照单,输出是不是换个相,偏差也会小?
有没有可能是变频器问题,电机问题,亦或电网问题。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
9032
wanwan8778
文章数:2352
年度积分:48
历史总积分:9032
注册时间:2008/8/2
发站内信
发表于:2013/3/15 11:37:16
#7楼
我也是有同样的疑问,类似于楼上兄弟的问题
求咸工帮忙解释一下
[此贴子已经被作者于2013/3/15 11:37:30编辑过]
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
6989
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6989
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/7/24 16:18:33
#8楼
有两种原因:一.IGBT内阻变大。二.驱动电路的功率器件光耦性能变差。此类故障的特点是,输出电压三相平衡,而三相电流不平衡,不容易发现故障原因。
1329
710942752
文章数:59
年度积分:50
历史总积分:1329
注册时间:2014/11/14
发站内信
发表于:2016/7/26 15:37:51
#9楼
施耐德ATV61 71出现这种情况驱动板出问题的可能性最大   我修过台250KW的  带灯泡作负载输出电压很平衡  带11KW小电机也正常   但是在现场接200KW电机就偏流差不多60A   频率越高偏流越多  后来检查出是驱动板有路驱动有问题