VFD-B  11KW的变频器显示88888
上电后面板显示88888
里面控制板上的黑色继电器不停的吧嗒吧嗒响,来回吸合!
哪个元器件有问题,有修过的支下招!
11823
gzg_00
文章数:8996
年度积分:50
历史总积分:11823
注册时间:2009/10/1
发站内信
发表于:2013/2/27 12:39:52
#1楼
没修过,是不是控制屏显的出问题了
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2013/2/27
发站内信
发表于:2013/2/27 13:11:15
#2楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
862
feioneaa
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:862
注册时间:2011/2/23
发站内信
发表于:2013/2/28 9:21:29
#3楼
我也是VFD-B5.5KW  一上电就显示88888是不是主板出问题了 ?驱动板继电器是吸合的按RUN还是能运转的,各位高手求指教啊
2983
liruohan788
文章数:300
年度积分:50
历史总积分:2983
注册时间:2011/10/17
发站内信
发表于:2013/2/28 17:07:16
#4楼
应该是驱动板开关电源输出电压低吧
4959
无敌小飞龙
文章数:1435
年度积分:50
历史总积分:4959
注册时间:2009/6/30
发站内信
发表于:2013/2/28 23:31:28
#5楼
楼上说的对啊,我也觉得是开关电源的问题,LZ再好好查下吧
2983
liruohan788
文章数:300
年度积分:50
历史总积分:2983
注册时间:2011/10/17
发站内信
发表于:2013/3/1 8:49:05
#6楼
原来是小飞龙前辈啊,前辈神踪见首不见尾,今日在此一见真是三生有幸啊表情
862
feioneaa
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:862
注册时间:2011/2/23
发站内信
发表于:2013/3/5 15:58:06
#7楼
88888已经确定是面板的问题
980
liwenshuai
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:980
注册时间:2007/12/7
发站内信
发表于:2013/3/9 8:49:16
#8楼
应该是开关电源问题电容老化容量降低用热风枪加热一下电容如果正常了换掉就可以
1063
qcw1700
文章数:222
年度积分:50
历史总积分:1063
注册时间:2012/2/17
发站内信
发表于:2013/3/23 10:08:18
#9楼
7楼正解