您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:14个,阅读:1191 [上一页] [1] [2] [下一页]
2194
qazasa
文章数:204
年度积分:50
历史总积分:2194
注册时间:2009/9/2
发站内信
发表于:2013/1/27 16:00:55
#0楼
三菱PLC编程,D4=X0+X1+X2+...+X7   这个怎么实现吗?要先把x变成数值量?
[此贴子已经被作者于2013/1/27 16:03:19编辑过]
20507
qlin 版主
文章数:6709
年度积分:50
历史总积分:20507
注册时间:2006/2/20
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2013/1/27 16:23:23
#1楼
是多个数据相加么?
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
————
本人技术久已荒置,不便参与技术讨论、更无法答疑,只能一旁看看,偶尔可能提示一下队形、以示存在感……
各位见谅,谢了!   20170501启
2194
qazasa
文章数:204
年度积分:50
历史总积分:2194
注册时间:2009/9/2
发站内信
发表于:2013/1/27 16:27:49
#2楼
是的.多个数值相加.
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2013/1/27 16:31:16
#3楼
X是什么,在PLC中X是位元件的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
2194
qazasa
文章数:204
年度积分:50
历史总积分:2194
注册时间:2009/9/2
发站内信
发表于:2013/1/27 16:31:57
#4楼
就是输入端口.位元件.
[此贴子已经被作者于2013/1/27 16:34:50编辑过]
20507
qlin 版主
文章数:6709
年度积分:50
历史总积分:20507
注册时间:2006/2/20
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2013/1/27 16:38:02
#5楼
以下是引用qazasa2013/1/27 16:27:49的发言:
是的.多个数值相加.
那么,直接的方法,就先用加法指令如何?

补记:
据4楼,则我理解错了,应不是用加法指令。
[此贴子已经被作者于2013/1/27 16:40:19编辑过]
2194
qazasa
文章数:204
年度积分:50
历史总积分:2194
注册时间:2009/9/2
发站内信
发表于:2013/1/27 17:19:01
#6楼
MOV  k1x0 d10
mov  k1x1 d11
mov  k1x2 d12
......
mov  k1x7 d17

add d10 d11 d4
......
add d4 d17 d4
难道还要这样么?好复杂.
14533
chenqing309
文章数:7857
年度积分:59
历史总积分:14533
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2013/1/27 17:25:10
#7楼
指的是逻辑关系,还是运算
2194
qazasa
文章数:204
年度积分:50
历史总积分:2194
注册时间:2009/9/2
发站内信
发表于:2013/1/27 17:27:19
#8楼
是十进制运算,不是布尔运算.
2194
qazasa
文章数:204
年度积分:50
历史总积分:2194
注册时间:2009/9/2
发站内信
发表于:2013/1/27 22:54:31
#9楼
serp k2x0 k1 d4 k8