发表于:2012/12/29 18:42:30
#0楼
单位在设备上用过一批《爱德利》220V的变频器,质量太差,六成以上不到一年都出现故障,现在说一下今天碰到的一台。变频器带一个400W的电机,电机带动一组齿轮,负载很轻,因为我设置了最低运行频率,所以到现场检查时候发现机器运行在最低频率,外控电位器频率调不上来,心想可能是电位器坏了,关电测量电位器阻值正常,上电测量接电位器三根线,输入的两根线只有零点几负,这样我确定是变频器外部电位器控制电路坏了,变频器面板带电位器,我设置面板电位器控制后,机器工作正常,因为机器需要外部电位器方便调频率,变频器拿去修不方便,所以就把面板上的电位器三根线剪了,直接连接到外部电位器来控制了。呵呵--这样可以免去维修变频器的麻烦,也可以应急生产。
欢迎电工朋友和我交流学习!