单位在设备上用过一批《爱德利》220V的变频器,质量太差,六成以上不到一年都出现故障,现在说一下今天碰到的一台。变频器带一个400W的电机,电机带动一组齿轮,负载很轻,因为我设置了最低运行频率,所以到现场检查时候发现机器运行在最低频率,外控电位器频率调不上来,心想可能是电位器坏了,关电测量电位器阻值正常,上电测量接电位器三根线,输入的两根线只有零点几负,这样我确定是变频器外部电位器控制电路坏了,变频器面板带电位器,我设置面板电位器控制后,机器工作正常,因为机器需要外部电位器方便调频率,变频器拿去修不方便,所以就把面板上的电位器三根线剪了,直接连接到外部电位器来控制了。呵呵--这样可以免去维修变频器的麻烦,也可以应急生产。
欢迎电工朋友和我交流学习!
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2012/12/29 19:46:16
#1楼
是个办法!
不错!
1052
shenbing1971
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:1052
注册时间:2008/3/31
发站内信
发表于:2012/12/29 20:20:06
#2楼
变通使用,很好,真得学习一下的。
20557
qlin 版主
文章数:6709
年度积分:50
历史总积分:20557
注册时间:2006/2/20
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2012/12/30 17:42:19
#3楼
作为应急修理方法,还是可以;
但个人主张,应当及时恢复原电路。
另,拆(换)零件时,应尽可能保持原电路结构。

该帖故障判断准确,亦是可取之处;
谢谢介绍维修实例!
925
673401907
文章数:129
年度积分:50
历史总积分:925
注册时间:2011/5/19
发站内信
发表于:2013/1/1 11:21:00
#4楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
2168
HZL-2005-911
文章数:62
年度积分:50
历史总积分:2168
注册时间:2006/1/24
发站内信
发表于:2013/1/1 11:44:56
#5楼
呵呵,很有智慧
1208
13707686229
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:1208
注册时间:2012/12/20
发站内信
发表于:2013/1/1 18:27:29
#6楼
很好,办法不错。
1159
xuejinyou
文章数:111
年度积分:50
历史总积分:1159
注册时间:2011/6/1
发站内信
发表于:2013/1/2 12:54:23
#7楼
神人啊 灵活变通不失为一个好方法
11823
gzg_00
文章数:8996
年度积分:50
历史总积分:11823
注册时间:2009/10/1
发站内信
发表于:2013/1/2 20:11:30
#8楼
以下是引用qlin2012/12/30 17:42:19的发言:
作为应急修理方法,还是可以;
但个人主张,应当及时恢复原电路。
另,拆(换)零件时,应尽可能保持原电路结构。

该帖故障判断准确,亦是可取之处;
谢谢介绍维修实例!
支持!!!
5489
李也
文章数:1045
年度积分:68
历史总积分:5489
注册时间:2009/3/8
发站内信
发表于:2013/1/2 21:38:43
#9楼
不错活学活用