您现在所在的是:

电工技术

回帖:10个,阅读:1257 [上一页] [1] [2] [下一页]
2062
linjinchuan
文章数:342
年度积分:50
历史总积分:2062
注册时间:2011/9/7
发站内信
发表于:2012/12/22 12:02:00
#0楼
由三台水泵电机供水,向左右两端供水直接供网出水口 ,左右两端供水量不一致 ,问这种情况管网左右能否保持压力一致,
压力变送器安装在哪里好 ,在哪里能更准确的反应供水压力 ?
附件
672
世界末日
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:672
注册时间:2012/12/21
发站内信
发表于:2012/12/22 12:38:27
#1楼
没见过,但如果两边压力一样,只是流量不同的话,可以在左右两边出口加阀门来调节流量,在中间部位安装压力变送器。每个水泵出口都加装止回阀,应该就可以了。
25166
dlr
文章数:4473
年度积分:652
历史总积分:25166
注册时间:2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/12/22 13:47:13
#2楼
可以把上部的管道理解成是供水母管,压力表安装在左右中部就行,其反应的就是供水压力了。
2824
四十不惑
文章数:401
年度积分:50
历史总积分:2824
注册时间:2009/1/2
发站内信
发表于:2012/12/22 17:11:52
#3楼
以下是引用世界末日2012/12/22 12:38:27的发言:
没见过,但如果两边压力一样,只是流量不同的话,可以在左右两边出口加阀门来调节流量,在中间部位安装压力变送器。每个水泵出口都加装止回阀,应该就可以了。
关键是止回阀。
学习是一种信仰
1957
124104370
文章数:169
年度积分:50
历史总积分:1957
注册时间:2011/10/9
发站内信
发表于:2012/12/23 17:56:58
#4楼
每个水泵的出水口都要止流阀的·要不就悲剧了··
今天工作不努力·明天努力找工作
11823
gzg_00
文章数:8996
年度积分:50
历史总积分:11823
注册时间:2009/10/1
发站内信
发表于:2012/12/23 18:49:18
#5楼
以下是引用1241043702012/12/23 17:56:58的发言:
每个水泵的出水口都要止流阀的·要不就悲剧了··
同意!!!
686
bayg1978
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:686
注册时间:2012/12/21
发站内信
发表于:2012/12/23 19:52:15
#6楼
加装止回阀
2445
chency_2008
文章数:1057
年度积分:50
历史总积分:2445
注册时间:2012/3/1
发站内信
发表于:2012/12/24 14:50:01
#7楼
这是三台水泵并网供水网络,要做到三台水泵扬程一样、流量一样、功率一样;效率一样!要不就达不到并网供水的应有效果;另外还采取象楼上所说的,每台水泵的出水口都要装逆止阀,总出水管当母管使用,压力传感器就装在母管的中间位置就行了!
6390
cialiaozilong
文章数:284
年度积分:119
历史总积分:6390
注册时间:2009/12/26
发站内信
发表于:2012/12/25 10:39:01
#8楼
以下是引用dlr2012/12/22 13:47:13的发言:
可以把上部的管道理解成是供水母管,压力表安装在左右中部就行,其反应的就是供水压力了。
同上!!!
6599
yslabc
文章数:987
年度积分:59
历史总积分:6599
注册时间:2006/7/31
发站内信
发表于:2012/12/25 11:59:33
#9楼
以下是引用chency_20082012/12/24 14:50:01的发言:
这是三台水泵并网供水网络,要做到三台水泵扬程一样、流量一样、功率一样;效率一样!要不就达不到并网供水的应有效果;另外还采取象楼上所说的,每台水泵的出水口都要装逆止阀,总出水管当母管使用,压力传感器就装在母管的中间位置就行了!
如此甚好!