988
sgulyc
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:988
注册时间:2004/4/17
发站内信
发表于:2005/3/28 17:55:00
#0楼

变频器起动过程完成,频率达50HZ有,需要将电机切换到电网运行,在切换瞬间因电动机转子电流在定子线组中的感应电势和外加工频电源的相位可能差别很大,甚至反相,将带来极大的冲击电流,有人提出一种方法,即在电机从变频器断开前先将变频器的BX端子(自由停车指令)接通,经延迟一定时间后将电机从变频器断开,并马上投入电网。由于BX端子接通后,变频器立即停止输出,此时定于绕组中的感应电压可以通过变频器逆变桥上的续流二极管快速衰减,达到快速灭磁的目的。
人的问题是,一、这种方法是否可行?续流二极管的快速衰减是否会对变频器造成捐损坏?延时时间多长比较合适?
      二 、对于富士FRN55P11S变频器没有这个BX端子,能否用断开FWD或REV的方法来实现?
      三、如果变频器设定为PID运行方式,这种方法是否有效?
1104
xiaoyifeng
文章数:96
年度积分:50
历史总积分:1104
注册时间:2005/1/9
发站内信
发表于:2005/3/29 13:53:00
#1楼
有请行家来答复,密切关注中
—生命的激流注定奔涌向前,每一个坎坷都是铸就辉煌的契机。
1267
胖子中的胖子
文章数:142
年度积分:50
历史总积分:1267
注册时间:2004/6/18
发站内信
发表于:2005/3/29 14:06:00
#2楼
虽然没有完全看懂,但是续流二极管的容量够不够呀?
温故而知新,..........
1408
xu9742
文章数:303
年度积分:50
历史总积分:1408
注册时间:2004/3/18
发站内信
发表于:2005/3/29 15:41:00
#3楼
把变频器设成自由停车模式,BX接通或rev断开时变频器便没有输出了,此时可以转换为工频运行,调试时一定要让工频下运行方向和变频时的运行方向相同就行了。
广交天下朋友         哈尔滨变频器维修
XU9742@163.com        www .vvvf120.cn
2157
diyong
文章数:505
年度积分:50
历史总积分:2157
注册时间:2003/8/20
发站内信
发表于:2005/3/29 17:34:00
#4楼
论坛里有这个话题的精华帖子,搜索看看!
85336
ZCMY 版主
文章数:47406
年度积分:1395
历史总积分:85336
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2005/3/29 19:10:00
#5楼
有可自动捕捉相位的仪器,当电源的相位与变频器输出相位完全相同时,仪器会自动实现切换;
1104
xiaoyifeng
文章数:96
年度积分:50
历史总积分:1104
注册时间:2005/1/9
发站内信
发表于:2005/3/29 19:55:00
#6楼
楼上的
我想进一步了解这种仪器!谢谢
—生命的激流注定奔涌向前,每一个坎坷都是铸就辉煌的契机。
40361
tigermu 版主
文章数:14904
年度积分:1319
历史总积分:40361
注册时间:2004/8/12
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(二)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(一)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(一)
2015论坛优秀版主
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2015春节活动
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2010年度论坛贡献奖
发表于:2005/3/29 20:41:00
#7楼
想知道,顶起来。
清泉石上,明月松间。
1408
xu9742
文章数:303
年度积分:50
历史总积分:1408
注册时间:2004/3/18
发站内信
发表于:2005/3/30 8:59:00
#8楼
6楼说的是检同期吧,原理上可以,但是变频器输出的不是纯正弦波,不能和工频电源并接到一起。
广交天下朋友         哈尔滨变频器维修
XU9742@163.com        www .vvvf120.cn
3008
panjan
文章数:638
年度积分:50
历史总积分:3008
注册时间:2005/1/24
发站内信
发表于:2005/3/30 14:11:00
#9楼
想知道  顶一下
 三十学电工   虽然有困难   可我不放弃  我一直在努力