您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:15个,阅读:1578 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

FX1N-24MR-001输出COM端

1815
86700895
文章数:141
年度积分:50
历史总积分:1815
注册时间:2012/12/13
发站内信
发表于:2012/12/13 17:41:29
#0楼
FX1N-24MR-001输出COM端  的接线。。COM0 COM1 COM2 COM3 COM4 接24V的正还是负 为什么?我们厂都是接的正,还有关于外围设备 NPN,PNP型的是不是接PLC的输入,输出端的都要分NPN,PNP型的呢 。我们厂的输出端都是控制中间继电器的,接过继电器是不是就不分NPN PNP了呢??
43774
YXBK 版主
文章数:20052
年度积分:1153
历史总积分:43774
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2012/12/13 19:27:29
#1楼
MR是继电器输出的,就不分NPN/PNP了,COM0 COM1 COM2 COM3 COM4 接24V的正或者负都可以。
FX1N-24MR-001的输入端是NPN的
大家一起学习
38850
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:81
历史总积分:38850
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2012/12/13 19:35:26
#2楼
继电器输出,就是用他的一个触点,这个触点就像一个普通的开关,起到通断的作用
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
21503
hwl123
文章数:5848
年度积分:407
历史总积分:21503
注册时间:2008/6/29
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
2011国庆活动
发表于:2012/12/13 19:40:57
#3楼
最好在使用时对COM端分别接入保险丝。
4921
xiongdc8252
文章数:1419
年度积分:50
历史总积分:4921
注册时间:2009/1/25
发站内信
发表于:2012/12/13 19:45:05
#4楼
以下是引用YXBK2012/12/13 19:27:29的发言:
MR是继电器输出的,就不分NPN/PNP了,COM0 COM1 COM2 COM3 COM4 接24V的正或者负都可以。
FX1N-24MR-001的输入端是NPN的
这个很对!
1609
蓝天月亮
文章数:267
年度积分:50
历史总积分:1609
注册时间:2007/12/31
发站内信
发表于:2012/12/13 20:29:30
#5楼
看看书,就不用好了,要不打个电话到400就更清楚了。
1815
86700895
文章数:141
年度积分:50
历史总积分:1815
注册时间:2012/12/13
发站内信
发表于:2012/12/13 23:52:25
#6楼
谢谢
22657
liuxd6909
文章数:11985
年度积分:225
历史总积分:22657
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2012/12/14 9:06:34
#7楼
是继电器输出的,COM端接DC24V正或负都可以。
思想决定高度
86108
ZCMY 版主
文章数:47538
年度积分:627
历史总积分:86108
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2012/12/14 16:04:41
#8楼
以下是引用liuxd69092012/12/14 9:06:34的发言:
是继电器输出的,COM端接DC24V正或负都可以。
呵呵;如是欧版的,公共端上接DC24V正或负都可以,但欧版的公共端标的是S/S,而不是COM;
FX1N-24MR-001的公共端COM内部与电源的0V是通的,所以你如果接了+24V就会短路的;
1815
86700895
文章数:141
年度积分:50
历史总积分:1815
注册时间:2012/12/13
发站内信
发表于:2012/12/14 18:46:31
#9楼
以下是引用ZCMY2012/12/14 16:04:41的发言:
我们厂把里面的小芯片位置改了 换到S/S上了  应该改成欧版的了

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005