您现在所在的是:

电工技术

回帖:13个,阅读:1139 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

变频器报警

27298
woshigoutou
文章数:12328
年度积分:468
历史总积分:27298
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2012/12/8 15:48:15
#0楼
我这里有一个起重设备,变频器控制,核定5T ,我们经常吊2T 的东西,使用正常,昨天吊4T 的东西(上升),变频器频繁报警,显示负载不跟随,变频器是施耐德71的,闭环控制,带编码器。请问我们该如何处理,难道真的是负载太重了吗》
656
houzhanghao
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:656
注册时间:2012/12/6
发站内信
发表于:2012/12/8 19:28:17
#1楼
表情话说到现在还没用过施耐德的变频器,见识太少,留名看高人答复。
650
才险峻
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:650
注册时间:2012/12/6
发站内信
发表于:2012/12/9 0:05:10
#2楼
没有使用过施耐德的变频器,但看这样的报警应该不是过载,你看看说明书有没有这样的报警解释,结合参数看看是否设置合理!
27298
woshigoutou
文章数:12328
年度积分:468
历史总积分:27298
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2012/12/9 21:18:18
#3楼
这个世界太疯狂了,咋就没人知道滴
1862
WANGBO0728
文章数:729
年度积分:50
历史总积分:1862
注册时间:2011/10/18
发站内信
发表于:2012/12/9 21:33:56
#4楼
应该是机械部分的故障。转的时候看一下编码器
艰难的人
711
chinalong53
文章数:64
年度积分:50
历史总积分:711
注册时间:2012/11/11
发站内信
发表于:2012/12/9 22:32:27
#5楼
俺用滴都是ATV12,不是过载,问题应该在编码器
866
draco007
文章数:64
年度积分:50
历史总积分:866
注册时间:2011/1/18
发站内信
发表于:2012/12/10 11:21:05
#6楼
如果核定的是5T,那吊4T应该是没有问题的,可是你平时都是2T,有可能是参数设置方面有问题,可以看一下说明书
爱德利变频器,齿轮减速电机,岭南风机厂家直销,http;//www.lngk.com.cn/
694
qing.yang
文章数:260
年度积分:50
历史总积分:694
注册时间:2012/11/5
发站内信
发表于:2012/12/10 11:40:40
#7楼
这个要查编码器,但愿对楼主有所帮助表情,参数还是要确认下
[此贴子已经被作者于2012/12/10 11:44:14编辑过]
工业电气:代理低压电器、自动化与控制、电气安装、测量与仪表等电气
27298
woshigoutou
文章数:12328
年度积分:468
历史总积分:27298
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2012/12/10 18:48:29
#8楼
各位想一下,如果是编码器问题,那为啥吊2T  的没有问题呢》
5365
东莞康银
文章数:1062
年度积分:50
历史总积分:5365
注册时间:2009/7/15
发站内信
发表于:2012/12/11 9:40:20
#9楼
看看说明是怎么说的