主线问题

2752
ylskzq0204
文章数:616
年度积分:50
历史总积分:2752
注册时间:2009/8/3
发站内信
发表于:2012/11/4 11:00:01
#0楼
不送电三相都有电,送电b相没有电是什么原因
20507
qlin 版主
文章数:6709
年度积分:50
历史总积分:20507
注册时间:2006/2/20
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2012/11/4 11:11:04
#1楼
具体情况?
是不是说带负载后少一相电?
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
————
本人技术久已荒置,不便参与技术讨论、更无法答疑,只能一旁看看,偶尔可能提示一下队形、以示存在感……
各位见谅,谢了!   20170501启
1913
280216883
文章数:148
年度积分:53
历史总积分:1913
注册时间:2009/11/24
发站内信
发表于:2012/11/4 17:49:20
#2楼
开关有问题,接触不良
11770
gzg_00
文章数:8996
年度积分:59
历史总积分:11770
注册时间:2009/10/1
发站内信
发表于:2012/11/4 19:31:18
#3楼
以下是引用qlin2012/11/4 11:11:04的发言:
具体情况?
是不是说带负载后少一相电?
2752
ylskzq0204
文章数:616
年度积分:50
历史总积分:2752
注册时间:2009/8/3
发站内信
发表于:2012/11/5 19:35:19
#4楼
开关好,带负荷
2341
zhang5436488
文章数:706
年度积分:50
历史总积分:2341
注册时间:2011/5/5
发站内信
发表于:2012/11/5 21:07:55
#5楼
虚接。。。。。
不懂啊!感觉现在什么都不懂了。
2844
991808412
文章数:864
年度积分:50
历史总积分:2844
注册时间:2012/2/22
发站内信
发表于:2012/11/5 21:52:36
#6楼
电网质量差差差!!!
22417
liuxd6909
文章数:11935
年度积分:394
历史总积分:22417
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2012/11/6 15:14:27
#7楼
有单相接地的危险,检查一下看看。
思想决定高度
2774
四十不惑
文章数:401
年度积分:50
历史总积分:2774
注册时间:2009/1/2
发站内信
发表于:2012/11/6 20:12:47
#8楼
以下是引用zhang54364882012/11/5 21:07:55的发言:
虚接。。。。。
学习是一种信仰
10814
viptda2005
文章数:6371
年度积分:50
历史总积分:10814
注册时间:2007/6/13
发站内信
发表于:2012/11/6 20:58:26
#9楼
哈哈,见鬼了,好好检查那些接头吧,或开关的上级B根本就的虚电的