您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:11个,阅读:1470 [上一页] [1] [2] [下一页]
1104
403222869
文章数:91
年度积分:50
历史总积分:1104
注册时间:2011/3/23
发站内信
发表于:2012/10/22 21:55:41
#0楼
如图,,如何让QB0输出全是2进制的1
附件


西门子S7————200的PLC
直接输入8只有Q0.3亮,
[此贴子已经被作者于2012/10/22 21:57:25编辑过]
38001
cvlsam 版主
文章数:12478
年度积分:612
历史总积分:38001
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2012/10/22 22:00:19
#1楼
QB0 =  1111 1111  = 16进制 FF  = 10进制的255。

Good Luck~
1104
403222869
文章数:91
年度积分:50
历史总积分:1104
注册时间:2011/3/23
发站内信
发表于:2012/10/22 22:04:41
#2楼
多谢了,,只能输入10进制的255,,
输入2进制的1111 1111,和16进制的FF都不能通过编译
38001
cvlsam 版主
文章数:12478
年度积分:612
历史总积分:38001
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2012/10/22 22:33:24
#3楼
以下是引用4032228692012/10/22 22:04:41的发言:
多谢了,,只能输入10进制的255,,
输入2进制的1111 1111,和16进制的FF都不能通过编译

您的输入方法有问题,照附图中输入,不会有编译问题。
附件


Good LUck~
1104
403222869
文章数:91
年度积分:50
历史总积分:1104
注册时间:2011/3/23
发站内信
发表于:2012/10/22 22:44:13
#4楼
附件
输入2进制1111 1111的时在仿真的时候出现了乱码,,编译通过了

我用的仿真软件是S7_200_sim2.0英文仿真
[此贴子已经被作者于2012/10/22 22:45:52编辑过]
1104
403222869
文章数:91
年度积分:50
历史总积分:1104
注册时间:2011/3/23
发站内信
发表于:2012/10/22 22:50:09
#5楼
多谢前辈指教
1047
hezk
文章数:39
年度积分:50
历史总积分:1047
注册时间:2002/1/20
发站内信
发表于:2012/10/24 10:49:32
#6楼
200仿真软件不是西门子自己的软件,和真实编程软件差异肯定是存在的。

只有step7有官方的仿真软件。
1104
403222869
文章数:91
年度积分:50
历史总积分:1104
注册时间:2011/3/23
发站内信
发表于:2012/10/24 22:02:06
#7楼
能详细点吗STEP 7  ?
我用的是V4.0 STEP 7 MicroWIN SP3编程软件
[此贴子已经被作者于2012/10/24 22:03:32编辑过]
10348
339402782
文章数:3210
年度积分:50
历史总积分:10348
注册时间:2010/6/2
发站内信
2011国庆活动
发表于:2012/10/24 23:02:42
#8楼
以下是引用4032228692012/10/24 22:02:06的发言:
能详细点吗STEP 7  ?
我用的是V4.0 STEP 7 MicroWIN SP3编程软件
[此贴子已经被作者于2012/10/24 22:03:32编辑过]

200无仿真软件,那个软件不是官方的,私人制作的
想模拟可以用300的试试
19419
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:137
历史总积分:19419
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2012/10/25 10:10:52
#9楼
仿真软件不可能什么都仿的

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved