658
164757868
文章数:49
年度积分:50
历史总积分:658
注册时间:2012/9/9
发站内信
发表于:2012/10/11 22:14:09
#0楼
附件
附件
这是一本教程里教里的,我按上面的完全做下来之后,按下启动按钮,结果y1 y2 y3一起起动,无法实现一次启动一台的效果,不知道是那里出错了,请高手指教一下,
2033
王八蛋
文章数:48
年度积分:50
历史总积分:2033
注册时间:2003/12/27
发站内信
发表于:2012/10/11 22:36:01
#1楼
把LD改成LDP试一下。
zouxianghui
12690
limassol
文章数:752
年度积分:494
历史总积分:12690
注册时间:2005/9/24
发站内信
发表于:2012/10/12 8:27:48
#2楼
x1上升沿触发
3479
EEbeginner 版主
文章数:1818
年度积分:50
历史总积分:3479
注册时间:2009/11/19
发站内信
发表于:2012/10/12 9:58:31
#3楼
你试一下这个程序,应该能完成的。
附件
650
guiqulaixi
文章数:61
年度积分:50
历史总积分:650
注册时间:2012/10/12
发站内信
发表于:2012/10/12 10:07:45
#4楼
你按能流原则走一遍程序,就知道了,你可以用计数器做,,
每天进步一点点,相信目标就在不远的明天。
653
gzyuanf2012
文章数:-1
年度积分:50
历史总积分:653
注册时间:2012/9/22
发站内信
发表于:2012/10/12 16:24:11
#5楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
650
liguoxu
文章数:40
年度积分:50
历史总积分:650
注册时间:2012/8/6
发站内信
发表于:2012/10/12 16:59:26
#6楼
有些书上很坑人,很多时候总弄一些理论的程序,没有实际应用一下,个人感觉是扫描周期的问题,按钮如果是脉冲信号就应该没有问题。
1090
hwj109
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:1090
注册时间:2007/10/21
发站内信
发表于:2012/10/12 19:29:11
#7楼
用置位,复位的方法。
16156
wml0060
文章数:4909
年度积分:50
历史总积分:16156
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2012/10/12 20:15:28
#8楼
这样的程序没有实际意义。
18018
pan_xiansheng
文章数:2372
年度积分:512
历史总积分:18018
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2012/10/12 21:59:25
#9楼
可用的方法太多,现提供其中一种供参考:
附件
[此贴子已经被作者于2012/10/12 22:00:22编辑过]