您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:12个,阅读:3384 [上一页] [1] [2] [下一页]
1237
zhangyang11
文章数:85
年度积分:50
历史总积分:1237
注册时间:2004/10/30
发站内信
发表于:2005/3/14 15:09:00
#0楼
今日检查plc的时候,发现内部程序出错,我用的是A1N,最近没有人动过,但是我用
GPPW读出的梯形图上有几段黄色的,而且程序也不完整,我贴出图来,想请高手分析下是什么原因引起的!
附件
962
与尔同销万古愁
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:962
注册时间:2004/12/21
发站内信
发表于:2005/3/14 15:12:00
#1楼
你程序里211段的输出哪去了?
1509
shenhong
文章数:257
年度积分:50
历史总积分:1509
注册时间:2004/3/27
发站内信
发表于:2005/3/14 20:48:00
#2楼
以下是引用与尔同销万古愁在2005-3-14 15:12:00的发言:
你程序里211段的输出哪去了?

1237
zhangyang11
文章数:85
年度积分:50
历史总积分:1237
注册时间:2004/10/30
发站内信
发表于:2005/3/15 9:39:00
#3楼
就是不知道啊!但是当时没有人动plc,一读出程序就这样。
2649
宝贝塌塌鼻
文章数:780
年度积分:50
历史总积分:2649
注册时间:2004/6/10
发站内信
发表于:2005/3/15 10:02:00
#4楼
换一个高版本的GPPW
用V7和V8出现这种错误的:V8编/传的程序用v7读就出现这种情况,而且程序检查的时候有错误!
如果用V7再传入,就没有问题了
其他版本的没有试过。
http://gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=28797和这个情况一样的
4111
利昌機電 版主
文章数:2023
年度积分:50
历史总积分:4111
注册时间:2003/10/26
发站内信
发表于:2005/3/15 12:13:00
#5楼
1.將你的通訊接頭氧化物清理一下.
2.PROGRAM若是用MEDOC做成的!用GPP-W轉一下程序,再傳進去!
图
2649
宝贝塌塌鼻
文章数:780
年度积分:50
历史总积分:2649
注册时间:2004/6/10
发站内信
发表于:2005/3/15 13:36:00
#6楼
有学到老大的东东了。利昌,谢谢哦。
1237
zhangyang11
文章数:85
年度积分:50
历史总积分:1237
注册时间:2004/10/30
发站内信
发表于:2005/3/15 14:27:00
#7楼
谢大家回复,那这样的话,应该plc里面的程序没有问题才对,只是读出来的时候因为版本的关系这样显示!
可是我的plc也显示运行错误,检查后显示代码12,帮助上说是丢失END指令,可我看到程序末尾,有END指令。我清除内存后,把新的程序下载回去就没事了!
   问题是:坏的时候,没有人动它,它却出现运行错误。那它出错的原因是什么?
1476
山里人
文章数:281
年度积分:50
历史总积分:1476
注册时间:2005/3/1
发站内信
发表于:2005/3/15 15:47:00
#8楼
在硬件出现故障或受一些强干扰影响时,程序可能出现局部的丢失,PLC停止运行。进行检查并重新下装应该是最好的解决办法。
4111
利昌機電 版主
文章数:2023
年度积分:50
历史总积分:4111
注册时间:2003/10/26
发站内信
发表于:2005/3/15 23:37:00
#9楼
问题是:坏的时候,没有人动它,它却出现运行错误。那它出错的原因是什么

1.把CPU拆開!噴接點復活!將裡面的髒東西清下!
2.底板插槽,氧化物也清一下 ,BUS就OK咯.
图

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报