您现在所在的是:

电工技术

回帖:13个,阅读:2922 [上一页] [1] [2] [下一页]
2391
zhang5436488
文章数:706
年度积分:50
历史总积分:2391
注册时间:2011/5/5
发站内信
发表于:2012/7/23 20:37:22
#10楼
说句不负责任的话,其实如果不怕意外电死不铺也没什么关系。
不懂啊!感觉现在什么都不懂了。
1018
gjy173
文章数:84
年度积分:50
历史总积分:1018
注册时间:2012/7/22
发站内信
发表于:2012/7/23 22:52:34
#11楼
国家标准:
配电室电压10KV选 8mm厚     工频耐压实验10000V 1分钟不击穿。
配电室电压35KV选 10-12mm厚 工频耐压实验15000V 1分钟不击穿。
配电室低压500V以下选5mm厚  工频耐压实验3500V 1分钟不击穿。
6795
aa1969
文章数:1512
年度积分:50
历史总积分:6795
注册时间:2007/4/13
发站内信
发表于:2012/7/24 7:57:48
#12楼
[quote]以下是引用gjy173在2012/7/23 22:52:34的发言:
国家标准:
配电室电压10KV选 8mm厚     工频耐压实验10000V 1分钟不击穿。
配电室电压35KV选 10-12mm厚 工频耐压实验15000V 1分钟不击穿。
配电室低压500V以下选5mm厚  工频耐压实验3500V 1分钟不击穿。
[/quote
详细呀,赞一个。。。。。
17578
ahljj
文章数:3386
年度积分:50
历史总积分:17578
注册时间:2002/3/23
发站内信
发表于:2012/7/24 10:31:21
#13楼
要铺绝缘橡胶