您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:15个,阅读:13566 [上一页] [1] [2] [下一页]
1063
hotize
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:1063
注册时间:2004/7/10
发站内信
发表于:2005/3/1 16:45:00
#0楼
我在用一个程序。要用到模拟量,但我不知它在S7-300中是如何定义的。地址是怎么写的?如:iw0 iw1 iw2这样对吗?还有iw qw 和piw qiw有什么区别,它们有什么不同?
      谢谢!
            dsfsdf
1001
*zhaobo*
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:1001
注册时间:2005/1/26
发站内信
发表于:2005/3/1 18:00:00
#1楼
我也遇到和你一样的问题,不过有前辈告诉我:以s7-200为例,扩展模块有四个通道口,地址从左到右分别为,AIW0,AIW2,AIW4,AIW6。它的定义含义是: A代表模拟量;I代表输入(Q代表输出);W代表起始地址,后面的数字表示位数。AIW0的含义是:模拟量输入从0为开始,字节长为16位。
985
zihwang
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:985
注册时间:2004/11/25
发站内信
发表于:2005/3/2 20:31:00
#2楼
PIW***
1088
lhdn123
文章数:116
年度积分:50
历史总积分:1088
注册时间:2003/7/6
发站内信
发表于:2005/3/3 22:03:00
#3楼
thanks
953
曾国强
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:953
注册时间:2005/3/3
发站内信
发表于:2005/3/3 22:34:00
#4楼
PIW PQW
927
邪鹰
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:927
注册时间:2002/11/26
发站内信
发表于:2005/3/4 10:21:00
#5楼
输入piw
输出pqw 地址在硬件配置中定义,可用系统也可以自定义,在模块属性中。
1077
copy_time
文章数:46
年度积分:50
历史总积分:1077
注册时间:2004/11/30
发站内信
发表于:2005/3/4 22:20:00
#6楼
piw 和 PQW 好像从256开始的吧,一个通道占用二个字节.
1913
mawenxi
文章数:268
年度积分:50
历史总积分:1913
注册时间:2005/3/3
发站内信
发表于:2005/3/5 12:11:00
#7楼
300和400一样的,IW0是从第0个字节开始的一个字,包含IB0,IB1,也就是从I0.0~I1.7,共16位,但实际上模拟量并不是从IW0开始定义的,400的是从IW512开始的好象,IW512实际上就是将模拟量通道里面的模拟量值经过A/D转换后的数字值,IW和PIW的区别在于,IW是从映象区取的数值,而PIW是直接从端口读的数据;
982
hahaer
文章数:36
年度积分:50
历史总积分:982
注册时间:2005/1/8
发站内信
发表于:2005/4/11 12:02:00
#8楼
S7-300中,模拟量地址应该从256开始计算,如PIW256、PIW258和PQW256、PQW258等。IW和PIW以及QW和PQW的不同之处是前者(IW、QW)针对映像区,而后者(PIW、PQW)是直接针对硬件接口地址

  应该是这样吧!我是新手,不敢保证哦
多多聊天,好吗?我的QQ:66331341
962
gtlst
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:962
注册时间:2005/10/25
发站内信
发表于:2008/7/11 10:54:00
#9楼
PIW***

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved