不会设置ABB ACS510-01压力开关的上下限。消防水泵的启动需要控制在压力表上限压力4MP,下限2.5MP,如何设置?请高手帮忙解决,谢谢?
606
w282822702
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:606
注册时间:2012/2/3
发站内信
发表于:2012/6/12 14:29:49
#1楼
4010   4012给定最大值  4013给定最小值
600
xuan050318
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:600
注册时间:2012/6/10
发站内信
发表于:2012/6/18 0:14:31
#2楼
谢谢回复。我现在想把水泵的启动压力控制在3.5MP,低于这个值就启动,达到这个值后自动停止,能告诉我详细的设置方法吗,我是新手,谢谢
648
阁楼男孩
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:648
注册时间:2012/6/5
发站内信
发表于:2012/6/18 12:03:18
#3楼
你好,你说的压力表应该是远传压力表,不能没有这个表,他要给变频器模拟量。远传压力表一般有三根线,当压力表压力为零时,你用万用表量一下,其中有两根是通的,这时另外一根正的,要接到变频器的4号接线端子(+10V),接下来用这根线以其他两根线测量,电阻最大的是负极接变频的3号接线端子,另一根则接2号端子。
  第二部你再用一个电接点压力表与远传压力表并一块,把下限压力定在下限2.5MP,挡下来下限时,有两根是通的,把它接在变频器的10和13号端子就可以了,注意11和12端子要短接。内部设置与不设置最大值或最小值也无所谓,变频器会自动稳压在三公斤半。还需要设定变频器内部PID的一些参数就可以了。不明白在留言!
-1286
2567874997
文章数:0
年度积分:-1371
历史总积分:-1286
注册时间:2012/5/24
发站内信
发表于:2012/6/18 14:12:21
#4楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
12138
logo1979
文章数:4171
年度积分:62
历史总积分:12138
注册时间:2011/5/1
发站内信
发表于:2012/6/18 21:33:37
#5楼
学习了..谢谢
600
xuan050318
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:600
注册时间:2012/6/10
发站内信
发表于:2012/6/20 20:07:11
#6楼
谢谢三楼的回复,变频器内部PID的一些参数如何设置?如果还需要改动压力值,还是按照你提供的方法吗?因为我 是第一次涉及到变频器的使用和设置,在很多方面需要学习,希望你能不吝赐教,谢谢。
600
xiaoxinyaner
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:600
注册时间:2012/11/2
发站内信
发表于:2012/11/2 14:05:06
#7楼
变频器内部PID的一些参数请问解决了吗,我也急需,如解决可以分享以下吗谢谢
562
lonelylonelydream
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:562
注册时间:2013/5/23
发站内信
发表于:2013/5/23 10:53:01
#8楼
回复 #2楼 xuan050318
在吗,能不能具体在咨询下您呢?消防泵到达电接点压力表上限后停止了,可是稳压泵未停止,会是哪的问题呢?如何查看变频器是否出现故障呢?
562
lonelylonelydream
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:562
注册时间:2013/5/23
发站内信
发表于:2013/5/23 10:53:40
#9楼
回复 #3楼 阁楼男孩
在吗,能不能具体在咨询下您呢?消防泵到达电接点压力表上限后停止了,可是稳压泵未停止,会是哪的问题呢?如何查看变频器是否出现故障呢?