您现在所在的是:

电工技术

回帖:14个,阅读:2317 [上一页] [1] [2] [下一页]
4631
螺丝刀1234
文章数:569
年度积分:50
历史总积分:4631
注册时间:2009/7/6
发站内信
发表于:2012/6/8 9:21:26
#10楼
你那是 超了多少......800的变压器 带900的电炉是没问题,只不过熔炼变慢。强行拉高电流烧变压器。  中频炉最好是 一台电炉 一台变压器,要不然谐波干扰厉害。你公司在哪?
1170
常熟老吴
文章数:186
年度积分:50
历史总积分:1170
注册时间:2011/8/23
发站内信
发表于:2012/6/8 21:16:38
#11楼
3台直流电机的实际使用功率不足600Kw,卷取直流电机实用功率只有50Kw,3台风机165Kw,电炉700Kw,因此全可以用,使用中要把功率因数尽可能补偿提高,以便充分利用变压器容量,注意变压器温度上层油温控制在90度以下,必要时加风扇冷却,如果风扇冷却时温度还是超标,可在散热管上淋水降温。不管带多少负荷,只要温度不超标就可以用。
1552
861234635
文章数:232
年度积分:50
历史总积分:1552
注册时间:2012/3/31
发站内信
发表于:2012/6/8 22:29:52
#12楼
以下是引用常熟老吴在2012/6/8 21:16:38的发言:
3台直流电机的实际使用功率不足600Kw,卷取直流电机实用功率只有50Kw,3台风机165Kw,电炉700Kw,因此全可以用,使用中要把功率因数尽可能补偿提高,以便充分利用变压器容量,注意变压器温度上层油温控制在90度以下,必要时加风扇冷却,如果风扇冷却时温度还是超标,可在散热管上淋水降温。不管带多少负荷,只要温度不超标就可以用。
请问这些实际使用功率比额定功率小很多,你是怎样的出来的?
1170
常熟老吴
文章数:186
年度积分:50
历史总积分:1170
注册时间:2011/8/23
发站内信
发表于:2012/6/10 20:51:27
#13楼
是你说的啊!三台直流电机每台335Kw电流888A,实际电流只有450A,差不多是一半,那么功率也就只有一半,我算200Kw已留有余地了,卷取直流机100Kw电流302A,实际电流只有110A,因此只算50Kw。这样算下来总功率约在1500Kw,电流约3000A,变压器电流2309A,缺少700A左右,也就是变压器要超30%负荷运行,因此要加无功补偿与冷却措施。还有是否24小时连续不断运行,这些负荷是否始终保持不变?很有可能你提供的是最大负荷,所以实际应用中很可能不加冷却措施都可以正常运行了。
[此贴子已经被作者于2012/6/10 21:18:45编辑过]
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2012/6/11 10:13:02
#14楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003