* 帖子主题:

水泵的问题!

831
jackmeng
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:831
注册时间:2011/7/31
发站内信
发表于:2012/5/26 21:40:15
#0楼
车间水压不够,装了台水泵4KW。第一次是24小时开的,用了段时间,电机烧坏了。以为长时间开着的问题,装了个时控,工作时间减半,都用不了两天,电机又烧。烧掉电机时,空开都没跳【40A的】。
问题:是电机功率不够吗?水管直径大概10CM!表情
12621
ascent
文章数:7767
年度积分:50
历史总积分:12621
注册时间:2007/11/14
发站内信
2011国庆活动
发表于:2012/5/26 23:02:15
#1楼
水泵不能空转,要考虑到负载啊,拿钳流表测一下电流看看。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
20520
jinqiaoma
文章数:5448
年度积分:399
历史总积分:20520
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2012/5/26 23:52:46
#2楼
还要注意看一下水泵的额定扬程,如果实际的使用扬程小于水泵额定扬程很多,会造成流量过大,从而使电流超限,这个不要搞混了。
42319
YXBK 版主
文章数:19442
年度积分:2733
历史总积分:42319
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2012/5/27 7:37:43
#3楼
钳一下电流有多大,有没有加热继电器?
大家一起学习
3456
1143799064
文章数:1372
年度积分:50
历史总积分:3456
注册时间:2010/10/25
发站内信
发表于:2012/5/27 10:50:51
#4楼
拿钳流表测一下电流看看。
831
jackmeng
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:831
注册时间:2011/7/31
发站内信
发表于:2012/5/27 12:09:13
#5楼
负载的话,基本车间关了,没人再用水的 。热继电器想加的,但考虑到晚上跳掉的话,开关在仓库内部,仓管下班,会导致水压欠压。对了,水泵到车间大概还有50M的距离。
7448
lqf1963
文章数:3650
年度积分:50
历史总积分:7448
注册时间:2007/10/20
发站内信
发表于:2012/5/27 16:14:35
#6楼
是潜水泵,离心泵
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2012/3/16
发站内信
发表于:2012/5/27 17:29:05
#7楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
721
cqflhjp
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:721
注册时间:2011/7/6
发站内信
发表于:2012/5/27 20:01:50
#8楼
应该设计一个溢流阀,防止过压造成电机过载而烧坏电机。或者用管道泵。
17370
pan_xiansheng
文章数:2330
年度积分:1018
历史总积分:17370
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2012/5/27 22:09:57
#9楼
安装溢流阀与烧电机没有直接的关系,溢流阀可以避免过高的水压,如果没有溢流阀,最多只能导致水泵温度升高(出水受阻,造成泵体温度升高),可能会烧坏水泵密封,电机负载不仅没增大,反而会由于水压高而下降。