有没办法让我的定时器在失电后再次得电时从原来计时值接着计时?比如说我定时20S,到10s时失电了,然后再次得电时,我想它接着从10s时计时,请问我该怎么实现呢?
38853
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:84
历史总积分:38853
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2012/5/25 23:52:13
#1楼
看它定时器说明中有没有累积定时器这功能
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1058
lyyylyyyly
文章数:84
年度积分:50
历史总积分:1058
注册时间:2012/5/25
发站内信
发表于:2012/5/25 23:54:10
#2楼
啊!?不知道诶,我用的是欧姆龙的CJ1M
38059
cvlsam 版主
文章数:12482
年度积分:670
历史总积分:38059
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2012/5/26 5:33:34
#3楼
以下是引用lyyylyyyly在2012/5/25 21:45:26的发言:
有没办法让我的定时器在失电后再次得电时从原来计时值接着计时?比如说我定时20S,到10s时失电了,然后再次得电时,我想它接着从10s时计时,请问我该怎么实现呢?

累加定时器指令TTIM(TTIMX)


Regards
653
zhongmj123
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:653
注册时间:2012/5/23
发站内信
发表于:2012/5/26 9:06:15
#4楼
用累加定时器就好了,如楼上所回答,TIM指令在没到达规定时间之前断电是会复位的。
86136
ZCMY 版主
文章数:47542
年度积分:655
历史总积分:86136
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2012/5/26 9:26:06
#5楼
呵呵;累加定时器,断电了也可以保持的,用RST复位;
3003
guangyuxbl
文章数:515
年度积分:50
历史总积分:3003
注册时间:2010/4/30
发站内信
发表于:2012/5/26 10:31:40
#6楼
用累加定时器就可以了。
1058
lyyylyyyly
文章数:84
年度积分:50
历史总积分:1058
注册时间:2012/5/25
发站内信
发表于:2012/5/26 11:39:36
#7楼
谢谢
1058
lyyylyyyly
文章数:84
年度积分:50
历史总积分:1058
注册时间:2012/5/25
发站内信
发表于:2012/5/26 11:46:38
#8楼
以前不知道这个累加定时器,所以一大早起来用秒脉冲和计数器代替了计时器用
647
anastasiafei
文章数:33
年度积分:50
历史总积分:647
注册时间:2012/8/15
发站内信
发表于:2012/8/20 9:55:40
#9楼
欧姆龙了解不是很多,等高手回答