您现在所在的是:

电工技术

回帖:26个,阅读:1864 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
905
28413009
文章数:53
年度积分:50
历史总积分:905
注册时间:2011/7/13
发站内信
发表于:2012/5/2 11:09:59
#10楼
学习
21257
fireray
文章数:3664
年度积分:620
历史总积分:21257
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2012/5/3 8:58:36
#11楼
开环控制加pid是人为设计计算反馈,并将反馈值输入PLC。闭环是在电机上加编码器将电机的实时转速反馈PLC。
650
413686526
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:650
注册时间:2012/4/30
发站内信
发表于:2012/5/3 9:13:41
#12楼
以下是引用fireray在2012/5/3 8:58:36的发言:
开环控制加pid是人为设计计算反馈,并将反馈值输入PLC。闭环是在电机上加编码器将电机的实时转速反馈PLC。
那就是说有开环控制加pid这样的说法了?人为设计计算反馈?怎么个说法,不是在pid程序里面SPn不就可以设定值了么?
676
chen-daiyuan
文章数:139
年度积分:50
历史总积分:676
注册时间:2012/2/3
发站内信
发表于:2012/5/3 21:10:58
#13楼
看一看来了
650
413686526
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:650
注册时间:2012/4/30
发站内信
发表于:2012/5/3 21:12:48
#14楼
以下是引用chen-daiyuan在2012/5/3 21:10:58的发言:
看一看来了
你啊能给点意见啊?
4315
mkn377
文章数:821
年度积分:50
历史总积分:4315
注册时间:2011/7/31
发站内信
发表于:2012/5/3 21:43:49
#15楼
S7-200里面有PID程序块,查一下“帮助”看看
10348
339402782
文章数:3210
年度积分:50
历史总积分:10348
注册时间:2010/6/2
发站内信
2011国庆活动
发表于:2012/5/4 7:57:01
#16楼
200仿真基本无用,想看效果得用真机...
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2012/5/4 19:58:07
#17楼
这个电路的结构,PLC基本做无用功。也就是说,有没PLC都能实现电机的开环速度控制。变频器的V/F控制就是开环的转速控制。也是无级调节的。真不知道学校的这个毕业设计题目其思路是什么?目的是什么?

没有与实践紧密联系的“研究”,看着真是可笑。
我是你的朋友
705
891683142
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:705
注册时间:2012/4/28
发站内信
发表于:2012/5/4 21:28:57
#18楼
这个是什么意思呀,还真没有听过
发展才是硬道理!
966
1oo16li
文章数:112
年度积分:50
历史总积分:966
注册时间:2010/10/13
发站内信