您现在所在的是:

电工技术

回帖:14个,阅读:2890 [上一页] [1] [2] [下一页]
923
678
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:923
注册时间:2004/11/5
发站内信
发表于:2005/2/15 16:19:00
#0楼

  我所从事的 行业是饮料包装,接触的设备种类繁多。由于行业的原因,设备上经常带静电,操作设备的人员,也时常遭受莫名的电击,我按照资料上说明,所有的设备都接地(配电房的接地线PE)了。并且有些的设备就地的接地(人工做接地)。可是依然无法彻底解决,敢问高人指点一二!!!!!
883
tangjunfeng
文章数:60
年度积分:50
历史总积分:883
注册时间:2005/1/22
发站内信
发表于:2005/2/15 21:11:00
#1楼
饮料包装是注塑的那种吗?有中央空调的话把空气湿度调高点试试看吧!
972
panpangege
文章数:32
年度积分:50
历史总积分:972
注册时间:2004/7/4
发站内信
发表于:2005/2/16 13:21:00
#2楼
可否用绝缘垫铺在地上?

你检查一下常发生电击的具体设备(具体部位)接地情况如何吗?
923
678
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:923
注册时间:2004/11/5
发站内信
发表于:2005/2/16 13:22:00
#3楼
不是注塑,是吹塑的,一般工作的环境要求空气干燥。所以有没有其他的方法!!!
923
678
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:923
注册时间:2004/11/5
发站内信
发表于:2005/2/16 13:25:00
#4楼
可否用绝缘垫铺在地上?

你检查一下常发生电击的具体设备(具体部位)接地情况如何吗?
设备有一点接地就可以了吧。总不能处处铺绝缘垫吧,不现实啊。
1712
laolui
文章数:222
年度积分:50
历史总积分:1712
注册时间:2005/2/16
发站内信
发表于:2005/2/16 13:59:00
#5楼
进行二次重复接地,深埋接地线
1086
sdg.三少
文章数:155
年度积分:50
历史总积分:1086
注册时间:2004/8/29
发站内信
发表于:2005/2/16 14:57:00
#6楼
以下是引用678在2005-2-16 13:25:00的发言:
可否用绝缘垫铺在地上?

你检查一下常发生电击的具体设备(具体部位)接地情况如何吗?
设备有一点接地就可以了吧。总不能处处铺绝缘垫吧,不现实啊。
表情
2038
shp7793
文章数:160
年度积分:50
历史总积分:2038
注册时间:2004/10/13
发站内信
发表于:2005/2/16 16:50:00
#7楼
可以重复接地试一下,再一个就是接地不好
1576
wayy
文章数:286
年度积分:50
历史总积分:1576
注册时间:2004/3/28
发站内信
发表于:2005/2/17 8:07:00
#8楼
安装除静电装置,
1000
lyg_sjf
文章数:46
年度积分:50
历史总积分:1000
注册时间:2005/2/16
发站内信
发表于:2005/2/17 15:13:00
#9楼
关于静电问题
我想提醒你注意一个问题(可能是多余的,但我碰到过):
   如果设备经常带电,而接地又很好,很有必要检查一下所提供电源的插座其接线方式。一般情况下电工不会犯这种错误,但确实有电工接插座不注意标准:左零右火(插头是左火右零)。对于设备来讲,只要给它220V电源,一般均能正常工作,但当火线和零线接反后,造成设备外壳带电(220V),我所在单位因电工发生这样的错误,害得我查了整整半天,才在控制室的电源接线处发现问题所在。
                海纳百川方成其大,水滴石穿方见其功

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

109.2007