* 帖子主题:

变压器并联

982
宫廷肥猫
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:982
注册时间:2012/3/19
发站内信
发表于:2012/4/18 21:50:44
#0楼
生产车间供电采用同品牌  同规格  同型号变压器四台并联运行  变压器400KVA   额定电流560A  

实际运行时实测 其中三台变压器电流   400A   而另外一台电流只有360A    

何故???
兴包彪哥
982
宫廷肥猫
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:982
注册时间:2012/3/19
发站内信
发表于:2012/4/18 21:55:00
#1楼
附件
兴包彪哥
4282
clj680518
文章数:85
年度积分:50
历史总积分:4282
注册时间:2010/9/27
发站内信
发表于:2012/4/19 7:43:17
#2楼
电流值是柜体电流表显示的还是全部用钳流表测量的值,请详细说明。如是柜体显示,可能表有问题,如是同一钳流表测量就需查明原因了
3417
mat3210
文章数:835
年度积分:50
历史总积分:3417
注册时间:2007/8/7
发站内信
发表于:2012/4/19 9:01:52
#3楼
1、先核对钳表准确度。
2、将变压器逐个解联,测试其空载电压是否一样,假如存在分接比例误差的话调节分接开关使其与其他变压器一致。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2012/4/19 9:56:41
#4楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
814
linzhy19771027
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:814
注册时间:2010/9/19
发站内信
发表于:2012/4/19 11:53:42
#5楼
呵呵,应该铜排长度的不一样,导致阻值不一样,电流也就不一样了
3417
mat3210
文章数:835
年度积分:50
历史总积分:3417
注册时间:2007/8/7
发站内信
发表于:2012/4/19 11:57:23
#6楼
汇流排电阻导致40A电流下降?可能么?
2445
chency_2008
文章数:1057
年度积分:50
历史总积分:2445
注册时间:2012/3/1
发站内信
发表于:2012/4/19 14:15:17
#7楼
为什么要用4台变压器并列运行?你可以把负荷分成两台一区域,这样对变压器运行有好处;
2445
chency_2008
文章数:1057
年度积分:50
历史总积分:2445
注册时间:2012/3/1
发站内信
发表于:2012/4/19 14:17:09
#8楼
并的越多,一致性越差!
1310
lhp196712
文章数:101
年度积分:50
历史总积分:1310
注册时间:2009/12/4
发站内信
发表于:2012/4/19 16:00:53
#9楼
看看阻抗是否相同