您现在所在的是:

电工技术

回帖:33个,阅读:12516 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
7157
13542254757
文章数:1699
年度积分:53
历史总积分:7157
注册时间:2013/8/5
发站内信
发表于:2016/2/12 9:33:09
#30楼
回复 #20楼 okwutianyou
我们厂的也是用线夹,才用了1年包的胶布全部都融掉了,而且铝线严重氧化了,不知是不是接触面积太少,接线头发热融掉的
此帖发自论坛手机版
20719
877476825
文章数:8564
年度积分:650
历史总积分:20719
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2016/2/12 14:30:33
#31楼
以下是引用135422547572016/2/12 9:33:09的发言:
我们厂的也是用线夹,才用了1年包的胶布全部都融掉了,而且铝线严重氧化了,不知是不是接触面积太少,接线头发热融掉的
应该是这个原因.
不走寻常路。
7157
13542254757
文章数:1699
年度积分:53
历史总积分:7157
注册时间:2013/8/5
发站内信
发表于:2016/2/12 20:44:49
#32楼
回复 #31楼 877476825
请教下,要是重新接搞多一个线夹接触面积增大一点,再涂点导电膏,然后在密封处理好,应该就不会这样了吧!也是300平方的铝线,因为之前不是我接手的
此帖发自论坛手机版
20719
877476825
文章数:8564
年度积分:650
历史总积分:20719
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2016/2/13 19:28:25
#33楼
以下是引用135422547572016/2/12 20:44:49的发言:
请教下,要是重新接搞多一个线夹接触面积增大一点,再涂点导电膏,然后在密封处理好,应该就不会这样了吧!也是300平方的铝线,因为之前不是我接手的
应该可以,可以试下
不走寻常路。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003