您现在所在的是:

电工技术

回帖:23个,阅读:1425 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
* 帖子主题:

装互感器!

1565
dushuangqiu
文章数:334
年度积分:50
历史总积分:1565
注册时间:2011/2/24
发站内信
发表于:2012/2/27 12:37:19
#0楼
我想为一用电设备安装电度表,负荷总电流不超过200A。
这时我选择互感器的变比为200/5就可以了吧,但是我如果选择变比为400/5的互感器,对计量有什么影响吗?
谢谢!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2012/2/27 14:13:54
#1楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2012/2/27 18:44:52
#2楼
没什么大的影响·~
1565
dushuangqiu
文章数:334
年度积分:50
历史总积分:1565
注册时间:2011/2/24
发站内信
发表于:2012/2/27 19:23:02
#3楼
谢谢大家!
如果没什么影响的话,那用400/5的,算出的电费不就比用200/5的多吗?
5064
企鹅
文章数:1322
年度积分:175
历史总积分:5064
注册时间:2007/6/30
发站内信
发表于:2012/2/27 19:30:17
#4楼
放心吧,那是不可能的
2188
zgj_666
文章数:365
年度积分:50
历史总积分:2188
注册时间:2011/2/3
发站内信
发表于:2012/2/27 19:52:45
#5楼
顶顶楼上。
11823
gzg_00
文章数:8996
年度积分:50
历史总积分:11823
注册时间:2009/10/1
发站内信
发表于:2012/2/27 20:22:36
#6楼
呵呵
966
qqqcwb
文章数:105
年度积分:50
历史总积分:966
注册时间:2010/7/7
发站内信
发表于:2012/2/27 21:29:55
#7楼
楼主,装上去试过没有。。。有什么情况
1565
dushuangqiu
文章数:334
年度积分:50
历史总积分:1565
注册时间:2011/2/24
发站内信
发表于:2012/2/28 12:05:54
#8楼
谢谢大家,没有装呢,我就是想到这问题,来请教下!
1442
hsa8
文章数:89
年度积分:50
历史总积分:1442
注册时间:2007/2/9
发站内信
发表于:2012/2/28 14:52:39
#9楼
一般情况下,计量用的电流互感器变比的选择应使其一次额定电流I1N不小于线路中的计算电流Ic。保护用的电流互感器为保证其准确度要求,可以将变比选得大一些。
I1N >I30    
一般: I1N =(1.2~1.5)I30