您现在所在的是:

电工技术

回帖:16个,阅读:1007 [上一页] [1] [2] [下一页]
1239
hxd138129
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:1239
注册时间:2010/8/11
发站内信
发表于:2012/2/10 20:58:20
#0楼
我公司10KV高压三相进线其中1相高压跌落式熔丝老烧,请问是不是变压器有问题
1389
songfaming228
文章数:51
年度积分:50
历史总积分:1389
注册时间:2011/10/12
发站内信
发表于:2012/2/10 21:08:22
#1楼
看看电流是否正常
20557
qlin 版主
文章数:6709
年度积分:50
历史总积分:20557
注册时间:2006/2/20
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2012/2/11 10:20:49
#2楼
可查看电流、判断熔断器是否正常等。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
————
本人技术久已荒置,不便参与技术讨论、更无法答疑,只能一旁看看,偶尔可能提示一下队形、以示存在感……
各位见谅,谢了!   20170501启
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2012/2/11 15:06:09
#3楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
871
zhang413xian
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:871
注册时间:2009/1/2
发站内信
发表于:2012/2/11 15:19:28
#4楼
我也想知道啊
802
chenweijun77
文章数:34
年度积分:50
历史总积分:802
注册时间:2010/8/6
发站内信
发表于:2012/2/11 16:00:24
#5楼
可能这一相安装也有问题,熔丝的安装松紧都很关键
1239
hxd138129
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:1239
注册时间:2010/8/11
发站内信
发表于:2012/2/11 19:28:36
#6楼
三相负载电流基本平衡,低压侧电流总显示最在800A
1239
hxd138129
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:1239
注册时间:2010/8/11
发站内信
发表于:2012/2/11 20:29:28
#7楼
今天我司在生产过程中突然2相高压跌落式熔丝烧坏,之后我将另1相拿下,检查变压器,将变压器装油口处螺帽拧下,在拧下螺帽同时冒出不少变压器油,请问变压器是不是有问题
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2012/2/11
发站内信
发表于:2012/2/11 21:10:38
#8楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
27588
yanwen0227
文章数:15494
年度积分:72
历史总积分:27588
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2012/2/12 4:24:57
#9楼
是你的保险的问题。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006