您现在所在的是:

电工技术

回帖:15个,阅读:2684 [上一页] [1] [2] [下一页]
803
心是透明的
文章数:14
年度积分:57
历史总积分:803
注册时间:2012/2/6
发站内信
发表于:2012/2/7 14:30:19
#10楼
测三相电流正常吗?如果正常,电源一定是隔离的,本来不接地的,后起来有一相接地了。
2849
伤心之泪
文章数:799
年度积分:50
历史总积分:2849
注册时间:2009/12/28
发站内信
发表于:2012/2/7 16:08:41
#11楼
根据个人经验;此现象有两种原因。
1;可能是电机电源缺相;检查电机上一级元器件;交流接触器及空气开关!逐一排查;看是那个元器件缺相导致的。而且电机上侧得0V的那一相可能接地了!
2;电机上侧得0V的那一相可能接地了!但测得3相之间的电压还是220V;因为设备本身没接接地线;所以不会出现短路及跳闸。所以测得的0V并不是电源对地的电压;而是电源对设备机壳的电压0V;而另外两相测得220V;其实就是外两相对机壳测得220V;也就等于另外另外两相与这一相的电压220V.(现在工程师大都比较懒惰;设备经常不接接地线;万一哪天出了事;那就认倒霉吧!)
个人觉得2的可能性更大;因为作为电工或设备维修人员;不可能检查不出来问题!判断不出来问题!本人表达能力不是太好;不知楼主能否理解!
互相帮助
959
dicken1517
文章数:132
年度积分:50
历史总积分:959
注册时间:2010/1/17
发站内信
发表于:2012/2/7 20:18:32
#12楼
9楼说得很对!非常棒!
1495
qdgeng886
文章数:305
年度积分:50
历史总积分:1495
注册时间:2006/10/5
发站内信
发表于:2012/2/8 12:01:11
#13楼
请问9楼,三相R、S、T任意一根对地短路?
请详细解释下!!
11823
gzg_00
文章数:8996
年度积分:50
历史总积分:11823
注册时间:2009/10/1
发站内信
发表于:2012/2/9 11:32:44
#14楼
学习了
1108
805320554
文章数:68
年度积分:50
历史总积分:1108
注册时间:2011/7/5
发站内信
发表于:2012/2/9 11:52:15
#15楼
还是不太清楚,很值得研究

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004