您现在所在的是:

电工技术

回帖:26个,阅读:7417 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
15673
step1
文章数:7314
年度积分:50
历史总积分:15673
注册时间:2008/4/10
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
发表于:2012/2/5 19:48:58
#20楼
以下是引用邦主在2012/2/5 19:21:30的发言:
不能用接地线决不能和防雷接着

如果和避雷线接上了,肯定不能用啊,问题是接上了吗?
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
832
keppitup
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:832
注册时间:2011/7/11
发站内信
发表于:2012/2/5 23:22:49
#21楼
.等电位联结是低压交流配电系统防止电击事故的主要措施之一。主等电位联结是在建筑物内将保护干线、接线干线或总接地端子、建筑物内公用管道(如水管)和类似金属件以及可资利用的建筑物的金属构件、集中采暖管和空调系统相互联结,并将进入建筑物的这类似部件及管道在建筑物内靠近入口处连接,使电位均衡,降低接触电压、并消除电源线路引入建筑物的危险电压。其目的是使人所能同时触及的外露导电部分和外部导电部分之间的电位近似相等,也就是将接触电压降到安全值以下,防止在这些物件上由于感应雷电高压或接地装置上雷电入地高电位传送造成对设备内绝缘、电缆芯线的反击。所以尤其是用在卫生间特别要注意,因为卫生间都属于潮湿及水多的地方,所以象卫生间灯具,加热淋浴器等电气设备外壳都要局部作等电位连接,安全第一
3506
1143799064
文章数:1372
年度积分:50
历史总积分:3506
注册时间:2010/10/25
发站内信
发表于:2012/2/6 9:58:41
#22楼
这个玩意不能随意封闭,安全第一
1171
德华红梅
文章数:66
年度积分:50
历史总积分:1171
注册时间:2008/10/25
发站内信
发表于:2012/2/6 10:02:43
#23楼
只要接了PE线,可以封。
3187
寂寂清寒
文章数:759
年度积分:50
历史总积分:3187
注册时间:2009/2/9
发站内信
发表于:2012/2/7 9:14:32
#24楼
存在即是合理,既然设计了,一定会有用的,不要封死即可。
努力不一定会成功,但一定会有收获!
5739
csg.d
文章数:101
年度积分:50
历史总积分:5739
注册时间:2010/3/6
发站内信
发表于:2012/2/7 10:18:36
#25楼
不能封,因为卫生间需做局部等电位连接,使其内部金属构件连成一体,使各点电位差为零
pe线即使连接也不代表万无一失,假如电气设备漏电,会把不安全电压引入浴室,使浴室内金属物体带电,人体在潮湿情况下碰触这些物体,几伏电压足以使人身安全受到伤害。再者假如pe线断线或阻值大,那后果不堪设想,但等电位如果做好,那便是不花钱筑起了一道更安全的屏障,,所以我们在安全上不但要采用漏保,接零或接地,更要重视等电位,学习等电位知识。


[此贴子已经被作者于2012/2/7 10:26:00编辑过]
3457
kedawanglq
文章数:338
年度积分:50
历史总积分:3457
注册时间:2009/8/28
发站内信
发表于:2014/10/9 8:28:12
#26楼
我们家的就是从这个位置接出一根粗的电缆,引到开关位置高度,然后用一个封口的电器盒把它盖上,以备以后使用。
这个位置用瓷砖直接封上。
经济地位决定上层建筑!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005