PLC电源为AC220V如图所示是Y为输入还是X为输入,COM代表是公用点是负电吗,要不然如何理解此处的二极管呢,单向才导通呀图中信号都是经过二极管的负极流向PLC的?????
附件






[此贴子已经被jint于2011/12/31 9:06:11编辑过]
歪电工
5211
liguoxing
文章数:1691
年度积分:59
历史总积分:5211
注册时间:2006/4/21
发站内信
发表于:2011/12/29 19:10:59
#1楼
呵呵,如此的基础知识?楼主有点懒哦,希望先看点电工基础书再到网上来询问。先回答你这几点吧,X为输入,Y为输出,二极管在此处为续流作用,因为继电器的线圈在断开瞬间有很高的电感势产生,会击穿驱动该线圈的PLC内部电路,有了线圈旁并接的二极管,就可以把该电动势从二极管上旁流了。


[此贴子已经被作者于2011/12/29 19:25:46编辑过]
呜呜。我没有个性化Logo,谁能帮我设计个?拜托啦。
751
zqx16888
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:751
注册时间:2011/12/29
发站内信
发表于:2011/12/29 19:35:21
#2楼
X为输入,COM代表是公用点不能接入电,此处二极管防止电流从X流向PLC
Y为输出,COM代表是公用点是负电,此处二极管为继电器的线圈旁流
楼主去这看下PLC模拟教学演示课件http://gongkong.28xl.com/bencandy-8-2708-1.htm
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2011/12/29 20:22:24
#3楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
856
106688970
文章数:36
年度积分:50
历史总积分:856
注册时间:2011/12/10
发站内信
发表于:2011/12/29 21:09:19
#4楼
汗颜呀,谢谢大师们的指定就因为基础差呀,
歪电工
856
106688970
文章数:36
年度积分:50
历史总积分:856
注册时间:2011/12/10
发站内信
发表于:2011/12/29 21:13:47
#5楼
汗颜呀,谢谢大师们的指定就因为基础差呀,那输入端的信号经指令开关到二极管,就到不了PLC了呀能这样理解吗
歪电工
5563
lj19820422
文章数:1727
年度积分:50
历史总积分:5563
注册时间:2008/6/21
发站内信
发表于:2011/12/29 22:18:58
#6楼
1、输入端的二极管应该是防止电源接反。
2、输出端的二极管和继电器线圈并联,楼上已经说了,续流作用~!
1171
屏凡
文章数:78
年度积分:50
历史总积分:1171
注册时间:2006/4/21
发站内信
发表于:2011/12/29 22:45:20
#7楼
路过 !!!!!!!!!!!!
881
31980425
文章数:35
年度积分:50
历史总积分:881
注册时间:2011/11/18
发站内信
发表于:2011/12/29 23:34:33
#8楼
表情路过
10183
zhong-gong
文章数:3192
年度积分:50
历史总积分:10183
注册时间:2005/9/28
发站内信
2015春节活动
09工控人生征文
发表于:2011/12/30 5:24:06
#9楼
[quote]以下是引用小笨熊在2011/12/29 20:22:24的发言:
楼主有没有上过中学呀,这些知识现在初中就教学了(我们那时需要高中才开始教/quote]

我大学时都未曾见过。这些知识是要因人而异的,各人的年龄、经历不同,见到的时间千差万别。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。