发表于:2011/12/19 8:56:14
#10楼
以下是引用yanli7234在2011/12/18 9:44:38的发言:
这个问题我比较有心得,给你个基本标准的答案:
1.你这个两根线的电流信号应该就是四线制的电流信号,判断电流信号是两线制还是四线制不是根据几根线,按照定义看应该是是否用传送电流信号的两根线给外部设备(例如变送器)供电(也叫馈电)。
2.一个简单的判断方法:你把两根线拆下来,用万用表的mA挡测电流,万用表的两根表笔分别连这两根线,如果能检测到电流,肯定是四线制。因为万用表是不会给外部设备供电的。
3.一个建议:PLC的模块永远都选四线制,在模块前面加个隔离器(四线制)或者隔离配电器(两线制),这样即使外面来了高压,也不会损坏PLC的模块,最多坏的是隔离器/隔离配电器。另外,不管外面的信号是什么,都转换成4~20mA的四线制信号给PLC,看着貌似成本增加了,但PLC只需要一种AI模块就行了,如果是西门子的系统(300/400),331-7KF02应该是最便宜那种了,备件种类可以减少。
谢谢yanli版主把问题分析的这么透彻,我知道两线和四线的区别主要是看传感器是否需要供电。我看第二条想了想,应该您说的是量300模拟量的端子来判断吧?这个问题我比较有心得,给你个基本标准的答案:
传感器那侧除了看说明书之外有没有什么简单的判断两线或四线的方法呢?
谢谢
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.