您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:19个,阅读:878 [上一页] [1] [2] [下一页]
9032
wanwan8778
文章数:2352
年度积分:48
历史总积分:9032
注册时间:2008/8/2
发站内信
发表于:2011/12/19 8:56:14
#10楼
以下是引用yanli7234在2011/12/18 9:44:38的发言:
这个问题我比较有心得,给你个基本标准的答案:
1.你这个两根线的电流信号应该就是四线制的电流信号,判断电流信号是两线制还是四线制不是根据几根线,按照定义看应该是是否用传送电流信号的两根线给外部设备(例如变送器)供电(也叫馈电)。
2.一个简单的判断方法:你把两根线拆下来,用万用表的mA挡测电流,万用表的两根表笔分别连这两根线,如果能检测到电流,肯定是四线制。因为万用表是不会给外部设备供电的。
3.一个建议:PLC的模块永远都选四线制,在模块前面加个隔离器(四线制)或者隔离配电器(两线制),这样即使外面来了高压,也不会损坏PLC的模块,最多坏的是隔离器/隔离配电器。另外,不管外面的信号是什么,都转换成4~20mA的四线制信号给PLC,看着貌似成本增加了,但PLC只需要一种AI模块就行了,如果是西门子的系统(300/400),331-7KF02应该是最便宜那种了,备件种类可以减少。
谢谢yanli版主把问题分析的这么透彻,我知道两线和四线的区别主要是看传感器是否需要供电。我看第二条想了想,应该您说的是量300模拟量的端子来判断吧?
传感器那侧除了看说明书之外有没有什么简单的判断两线或四线的方法呢?
谢谢
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
1072
shimaoruming
文章数:241
年度积分:50
历史总积分:1072
注册时间:2011/10/20
发站内信
发表于:2011/12/19 9:15:39
#11楼
品牌电机专售,型号齐全,价格优惠!
10962
yanli7234 版主
文章数:3035
年度积分:50
历史总积分:10962
注册时间:2002/11/8
发站内信
2011论坛贡献奖
发表于:2011/12/20 0:57:51
#12楼
以下是引用wanwan8778在2011/12/19 8:56:14的发言:
以下是引用yanli7234在2011/12/18 9:44:38的发言:
不是量300的模拟量模块,是量变速器的信号线。
如果传感器(变速器)除了两根信号线外没有其他的供电线路,就是两线制的。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
6599
yslabc
文章数:987
年度积分:59
历史总积分:6599
注册时间:2006/7/31
发站内信
发表于:2011/12/20 6:39:10
#13楼
以下是引用gf2003129在2011/12/18 11:03:45的发言:
发表于:2011/12/20 8:10:00
#14楼
以下是引用yanli7234在2011/12/20 0:57:51的发言:
以下是引用wanwan8778在2011/12/19 8:56:14的发言:
我原来看到过两根线的变送器,一根是24V正,另一根输出信号。这种应该也是要按照四线制来接的
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
9032
wanwan8778
文章数:2352
年度积分:48
历史总积分:9032
注册时间:2008/8/2
发站内信
发表于:2011/12/20 8:34:52
#15楼
以下是引用wanwan8778在2011/12/20 8:10:00的发言:
以下是引用yanli7234在2011/12/20 0:57:51的发言:
不好意思版主,刚才我想错了,是应该按照两线制的接,我在这里更正一下。
但是我还是有个疑问,关于您说的第二点:把传感器的两端拆下来,测量电流。第一,万用表不给它供电;第二,变送器没有电源,
这样怎么能测量的出电流信号呢?
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2011/12/20 19:04:31
#16楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
10962
yanli7234 版主
文章数:3035
年度积分:50
历史总积分:10962
注册时间:2002/11/8
发站内信
2011论坛贡献奖
发表于:2011/12/20 20:17:31
#17楼
这种如果你外接24V电源,PLC就按照四线制,如果用PLC提供变送器的电源,就要设置成两线制
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1132
sya
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:1132
注册时间:2005/11/10
发站内信
发表于:2011/12/20 21:17:52
#18楼
学习了
17174
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17174
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2011/12/21 8:27:59
#19楼
高手啊!@
做什么事贵在坚持!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

124.8008