#0楼

公司新做了一台恒压供水柜,变频器为ABB ACS510系列变频器,第一次使用ABB变频器做恒压供水,调了好长时间,也打电话问ABB客服,最终调试成功,特把变频器的接线图和参数设置贴上来,与大家分享一下,希望能对大家有帮助。
   图ABB恒压供水参数.jpg图ABB恒压供水柜电气原理图-Model.jpg
此帖来自中华工控网工控博客
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=147790&Name=yixin
812
JZL2218
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:812
注册时间:2010/2/2
发站内信
发表于:2011/12/15 19:51:53
#1楼
能帮忙发一份到我邮箱吗,论坛只可以看到接线图,能把调整参数一块发过来就好了。谢谢邮箱是1028278421@qq.com
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2011/12/15 19:56:33
#2楼
附件

附件

把图贴出来有多方便,何必转来转去的。
我是你的朋友
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2011/12/15 19:58:16
#3楼
从图上看,这个倒是老简单的了。这是ABB的特点,简单、傻瓜型。
我是你的朋友
1216
zmx1234567
文章数:165
年度积分:50
历史总积分:1216
注册时间:2009/7/8
发站内信
发表于:2011/12/15 21:59:57
#4楼
电机直接接变频器?没有应急工频供电,感觉太简单,缺少考虑,电机也没有过载保护,变频器带的电流保护也没设置
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2011/12/16 21:57:15
#5楼
电机的参数模型已经输入到变频器里面去了,所以过流保护、热保护等都应该是自动生成的。无需再用参数去设置。ABB的变频器也是要做电机辨识的,所以使用上都是自动保护的。
我是你的朋友
1022
shimaoruming
文章数:241
年度积分:50
历史总积分:1022
注册时间:2011/10/20
发站内信
发表于:2011/12/17 16:24:58
#6楼
呵呵
品牌电机专售,型号齐全,价格优惠!
1283
全心
文章数:78
年度积分:50
历史总积分:1283
注册时间:2008/4/30
发站内信
发表于:2011/12/17 16:33:22
#7楼
没那么简单还缺少比例,微分,积分,4001到4111以及4-20MA输入范围是否有多台泵切换。还要设置超压报警值。输出继电器保护功能
704
youmujinfeng
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:704
注册时间:2011/9/8
发站内信
发表于:2011/12/17 16:35:50
#8楼
我们这里销售ABB变频器啊  呵呵
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2011/12/17 17:18:51
#9楼
以下是引用全心在2011/12/17 16:33:22的发言:
没那么简单还缺少比例,微分,积分,4001到4111以及4-20MA输入范围是否有多台泵切换。还要设置超压报警值。输出继电器保护功能
是吗?ABB的接触太少了,那还是n年以前的事,所以忘记了他的基本参数结构了,印象里只是简单,没什么参数可设置。恒压供水嘛,确实要多些参数的,因为用到了内部的PID调节器。