PLC的一个输出Y0  2S内 脉动8次,程序里面要怎么来编写呢?用什么来触发计数,谢谢各位大师
37243
cvlsam 版主
文章数:12401
年度积分:1595
历史总积分:37243
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2011/12/13 8:39:18
#1楼
2秒内脉动8次,每一次的周期为250MS,那么闪光回路的定时器时间为125MS,那么确保2秒内脉动8次,一个闪光回路而已。

Good Luck
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2011/12/13 9:18:54
#2楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1525
danny604
文章数:144
年度积分:50
历史总积分:1525
注册时间:2006/9/10
发站内信
发表于:2011/12/13 9:21:01
#3楼
永宏没有1ms的时基,实现起来可能比较麻烦。
不过可以用140指令去做
频率是4HZ
规划任意一轴输出点为PLS就可以
然后用2S定时控制
可以试试看。
Bset Wishes For U !
85329
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1388
历史总积分:85329
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2011/12/13 9:32:32
#4楼
定时器+计数器;
17528
ahljj
文章数:3386
年度积分:240
历史总积分:17528
注册时间:2002/3/23
发站内信
发表于:2011/12/13 9:44:46
#5楼
看看。。。。
38060
知道一点
文章数:22553
年度积分:2479
历史总积分:38060
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2011/12/13 10:59:42
#6楼
如果要求均匀8次----麻烦
快乐 幸福 自由 比什么都重要
933
294709682
文章数:89
年度积分:50
历史总积分:933
注册时间:2011/4/2
发站内信
发表于:2011/12/13 21:46:34
#7楼
2s内脉动8次
闪光电路?这程序要怎么编呢,小弟不是很理解
933
294709682
文章数:89
年度积分:50
历史总积分:933
注册时间:2011/4/2
发站内信
发表于:2011/12/13 21:48:33
#8楼
Y0在2s内脉动8次
定时器可以用,计时器的话,通过哪个信号触发计数脉冲呢?谢谢
13947
lvjun7258
文章数:1634
年度积分:84
历史总积分:13947
注册时间:2009/12/4
发站内信
发表于:2011/12/13 23:00:46
#9楼
Network 1 // 网络标题
// 网络注释
LD     SM0.0
AN     T96
AN     C0
TON    T32, 125
Network 2
LD     T32
TON    T96, 125
=      M0.0
Network 3
LD     M0.0
LD     SM0.1
CTU    C0, 8

如果只有100ms/10ms  的定时器改怎么做呢?