您现在所在的是:

电工技术

回帖:14个,阅读:2034 [上一页] [1] [2] [下一页]
1390
lyping
文章数:253
年度积分:50
历史总积分:1390
注册时间:2001/11/20
发站内信
发表于:2005/1/13 8:40:00
#0楼
如果变压器次级负载漏电,初级的漏电断路器会跳闸吗?

变压器是2KVA的220~12V,初级漏电开关为30mA的。



[此贴子已经被作者于2005-1-18 14:57:39编辑过]
始终如一
1085
lzy222
文章数:44
年度积分:50
历史总积分:1085
注册时间:2004/9/11
发站内信
发表于:2005/1/13 16:25:00
#1楼
不会
1390
lyping
文章数:253
年度积分:50
历史总积分:1390
注册时间:2001/11/20
发站内信
发表于:2005/1/13 18:39:00
#2楼
楼上兄弟,为什么不会呢?
始终如一
1085
lzy222
文章数:44
年度积分:50
历史总积分:1085
注册时间:2004/9/11
发站内信
发表于:2005/1/16 16:53:00
#3楼
初级和次级之间是磁场的联系,初级并没有漏电。
1935
六六六六
文章数:395
年度积分:50
历史总积分:1935
注册时间:2005/1/14
发站内信
发表于:2005/1/16 17:51:00
#4楼
这个问题不是一句话所代表的,要看当时的情况,二次的短路时间长短,电流的大小等。
一般来说是不会跳闸的。
今天要努力!!
1368
xqg_wedm
文章数:191
年度积分:50
历史总积分:1368
注册时间:2005/1/1
发站内信
发表于:2005/1/16 18:26:00
#5楼
谁对谁漏电,没说清。漏电电流是否流过了漏电保护器的一个单边绕组,更没说清。
有心无脑,有寓无顶,是为愚也.
1102
HLJSMDJS
文章数:126
年度积分:50
历史总积分:1102
注册时间:2005/1/5
发站内信
发表于:2005/1/16 19:42:00
#6楼
次级漏电相当负载加大,初级不会跳
1292
mf
文章数:172
年度积分:50
历史总积分:1292
注册时间:2004/8/16
发站内信
发表于:2005/1/16 22:35:00
#7楼
如果不是过流保护,我看不会跳闸,因为这不影响进出漏电断路器的电流,无非就是负载有变化.至于功率的大小不好确定.
1960
花雨尘埃旧冢痕
文章数:453
年度积分:50
历史总积分:1960
注册时间:2005/1/14
发站内信
发表于:2005/1/18 21:15:00
#8楼
以下是引用lzy222在2005-1-16 16:53:00的发言:
初级和次级之间是磁场的联系,初级并没有漏电。
         此人已于2004年12月31日死亡。
945
可乐树
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:945
注册时间:2005/1/5
发站内信
发表于:2005/1/19 7:27:00
#9楼
初级不会跳,次级的保护开关会跳