您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:34个,阅读:2040 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
809
wmlcy
文章数:44
年度积分:50
历史总积分:809
注册时间:2011/2/16
发站内信
发表于:2011/12/6 21:57:23
#0楼
我用LD M0 OUT Y0,然后在文本显示器里面的功能键设定了按键"0",设定线圈M0为ON,为什么我连接后按文本显示器上的"0",Y0没亮?






[此贴子已经被jint于2011/12/8 9:19:29编辑过]
工业控制!DCS、PLC、HMI、控制板
23805
wushulin 版主
文章数:6168
年度积分:238
历史总积分:23805
注册时间:2006/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2012论坛优秀版主
2011国庆活动
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/12/6 22:19:04
#1楼
设定为(瞬时ON)试试,还有PLC选型,是否正确。还有下载PLC程序后,有没有把运行开关打开?
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修; 单独非标项目合作。
809
wmlcy
文章数:44
年度积分:50
历史总积分:809
注册时间:2011/2/16
发站内信
发表于:2011/12/6 22:34:17
#2楼
瞬间也不行啊,但是我按0的时候PLC的通讯灯会闪一下!
工业控制!DCS、PLC、HMI、控制板
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2011/12/6 23:55:04
#3楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
809
wmlcy
文章数:44
年度积分:50
历史总积分:809
注册时间:2011/2/16
发站内信
发表于:2011/12/7 0:01:47
#4楼
应该连上的,其他的跳转还是设定寄存器都是可以的!就是设定线圈M不行,什么情况啊!
工业控制!DCS、PLC、HMI、控制板
23805
wushulin 版主
文章数:6168
年度积分:238
历史总积分:23805
注册时间:2006/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2012论坛优秀版主
2011国庆活动
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/12/7 9:35:59
#5楼
线的问题。这条线是单工线,要双工线才可以。单工线只能接受其中一边的信号,而不接受另一边的。好象是文本这边把 2  3线交叉接着吧。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修; 单独非标项目合作。
809
wmlcy
文章数:44
年度积分:50
历史总积分:809
注册时间:2011/2/16
发站内信
发表于:2011/12/7 11:50:25
#6楼
双工线?我用的是两头RS232的线,双工是不是全交叉线?另外请教一下,你们LD M0 OUT Y0,然后文本显示器设定M0使线圈ON的话都行的么?
工业控制!DCS、PLC、HMI、控制板
85326
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1385
历史总积分:85326
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2011/12/7 12:26:03
#7楼
有没有通讯上?
另外M0功能键设成ON/OFF交替;
809
wmlcy
文章数:44
年度积分:50
历史总积分:809
注册时间:2011/2/16
发站内信
发表于:2011/12/7 12:45:11
#8楼
已经通讯上了,其他全部都可以,就是设置线圈M的功能不行,连上PLC,按键没反应,输出灯不亮!
工业控制!DCS、PLC、HMI、控制板
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2011/12/7 16:22:42
#9楼
PLC里面有没有其他的程序,什么文本,换个其他的M试下
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报