以下是引用yy1114在2005-1-22 19:53:00的发言:
我们的设备用的都是F1,一下子全部换掉有点困难。请问:F1是否可以与pc机连机读出程序?

F1与PC联机的话需要F2-20GF1的通讯模块才行;
用F1-20P的手编器可以将程序读到EEPROM的存储器内;
1203
yy1114
文章数:59
年度积分:50
历史总积分:1203
注册时间:2004/9/25
发站内信
发表于:2005/1/25 11:58:00
#11楼
如何将F1中的程序转换为FX用吗。
1767
wwj456
文章数:92
年度积分:53
历史总积分:1767
注册时间:2003/3/22
发站内信
发表于:2005/1/26 19:25:00
#12楼
如何将F1中的程序转换为FX用吗。我也想知到
3160
xiouxian
文章数:1236
年度积分:50
历史总积分:3160
注册时间:2002/12/22
发站内信
发表于:2005/1/26 20:49:00
#13楼
那是三菱的老型号的PLC,呵呵,我也有几个老古董,但不用它.
         快乐才是重要的!
1686
March77
文章数:314
年度积分:50
历史总积分:1686
注册时间:2004/3/13
发站内信
发表于:2005/1/27 12:01:00
#14楼
以下是引用wwj456在2005-1-26 19:25:00的发言:
如何将F1中的程序转换为FX用吗。我也想知到
在这个网站上就有这个软件呀你去下载下来吧.
感激伤害我的人,
因为他磨练了我的心态;
感激欺骗我的人,
因为他增进了我的见识.
86120
ZCMY 版主
文章数:47541
年度积分:639
历史总积分:86120
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2005/1/27 18:26:00
#15楼
以下是引用yy1114在2005-1-25 11:58:00的发言:
如何将F1中的程序转换为FX用吗。

只能手工一步一步的转换;

1244
老电工
文章数:131
年度积分:50
历史总积分:1244
注册时间:2003/9/27
发站内信
发表于:2005/2/10 13:41:00
#16楼
F1的PLC如果用的好好的,换它干嘛?又不是计算机老了运行新程序速度会有影响。F1的PLC在老设备上用的非常多。除非坏了,否则。。。
4111
利昌機電 版主
文章数:2023
年度积分:50
历史总积分:4111
注册时间:2003/10/26
发站内信
发表于:2005/2/11 0:41:00
#17楼
只能手工一步一步的转换.
呵呵呵~你瞎說八道!用GPP-W匯入轉換就可以了!
必須注意:位移指令部份會有2各BIT的錯誤,因此;若是F1裡用到位移指令時,要注意一下即可.
图
1121
jianguoqian
文章数:66
年度积分:50
历史总积分:1121
注册时间:2004/6/12
发站内信
发表于:2006/1/10 21:08:00
#18楼
楼上的仁兄说得对,F1如果卖30元,那也有它的优势.