您现在所在的是:

电工技术

回帖:11个,阅读:786 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

设计下线

792
735841215
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:792
注册时间:2011/11/29
发站内信
发表于:2011/12/2 20:37:20
#0楼
我车间用电负荷是80kw,线路300米,请问老师用50平方铜线可以吗?
827
xfhy22
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:827
注册时间:2011/10/24
发站内信
发表于:2011/12/2 20:52:34
#1楼
有平面图吗
300米?
最好有设备的功率和分布图才好确定
这样太笼统了
18148
pan_xiansheng
文章数:2376
年度积分:642
历史总积分:18148
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2011/12/2 20:58:55
#2楼
有点勉强,50的安全电流大约是140A,80KW的电流有160A,够吗?
况且,就算安全电流能承受,但300M的距离,电压损失也不是小数,电压损失至少也有20V左右,360V的电压,够吗?
12671
ascent
文章数:7767
年度积分:50
历史总积分:12671
注册时间:2007/11/14
发站内信
2011国庆活动
发表于:2011/12/2 21:28:53
#3楼
用70平方铜电缆应该可以了。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
1161
rlmcqyy
文章数:85
年度积分:50
历史总积分:1161
注册时间:2011/5/18
发站内信
发表于:2011/12/2 21:46:45
#4楼
50够了
10348
339402782
文章数:3210
年度积分:50
历史总积分:10348
注册时间:2010/6/2
发站内信
2011国庆活动
发表于:2011/12/2 22:30:07
#5楼
300米的距离有点勉强啊,近了还凑合的,升个规格吧,最好有有车间平面图和电缆走向图
24085
wushulin 版主
文章数:6173
年度积分:253
历史总积分:24085
注册时间:2006/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2012论坛优秀版主
2011国庆活动
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/12/2 23:42:12
#6楼
300M,加大一倍的容量
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修; 单独非标项目合作。
985
rymx12345
文章数:133
年度积分:50
历史总积分:985
注册时间:2011/3/8
发站内信
发表于:2011/12/3 10:40:42
#7楼
50平方已经够了。
16156
wml0060
文章数:4909
年度积分:50
历史总积分:16156
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2011/12/3 22:31:38
#8楼
50平方的铜线够了,没问题;如果嫌造价高的话,选95平方的铝线。
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2011/12/4 20:03:19
#9楼
穿管 桥架还是??