发表于:2011/11/19 23:29:54
#0楼
刚才去帮一个朋友一间西餐厅查漏电,电箱布局是:三相四线制16平方主线引进250A漏电开关上方,下方相分别是分线接往各单极开关控制,共零线!其中有一路灯具引发跳开关,但是查出灯具都正常,开始连跳两次开关,但是第三次又不跳开关了,运行两小时后又跳了,但打上后又不跳了,我把漏电开关断开后用摇表测出三相相线对地为零阻值,我又去他们的厨房测量也是一样,但问题来了,为什么相线对漏电开关不跳了?2:什么情况引发跳漏电开关呢(灯具和漏电开关型号完全符合用电范围)我百思不的其解!请各位老师为我解答一下!谢谢!