两台变频器同时供水,泵的扬程为30米,实际需要压力为0.2Mpa,我把一台变频器
设定在固定35HZ运行,另外一台根据压力用与补充,这里有个前提,就是原来系统是
两台泵,一开一备的,我这样做的目的是节能
(一点小常识:流量跟转速成正比,压力跟转速平方成正比,轴功率跟扎的立方成正比)
5401
zsyf1
文章数:1922
年度积分:50
历史总积分:5401
注册时间:2003/7/3
发站内信
发表于:2005/1/6 15:48:00
#1楼
能节能吗
特价:PLC.人机界面.变频器. 传感器.PLC周边电缆。 大量实物图片供您参考
网站http://www.zsplc.com 邮箱:sales@zsplc.com
1066
lnf522
文章数:273
年度积分:-126
历史总积分:1066
注册时间:2002/9/26
发站内信
发表于:2005/1/6 17:06:00
#2楼
我觉得用一台变频器就行。如果客户要两台你就多赚点。
              一点浩然气,千里快哉风!
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2005/1/6 19:20:00
#3楼
题目出的好。值得一议。

能量守恒在这里怎么解释?不会弄出能发电的方案来吧?
我是你的朋友
10912
yanli7234 版主
文章数:3035
年度积分:49
历史总积分:10912
注册时间:2002/11/8
发站内信
2011论坛贡献奖
发表于:2005/1/7 2:27:00
#4楼
我搬个板凳。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1102
HLJSMDJS
文章数:126
年度积分:50
历史总积分:1102
注册时间:2005/1/5
发站内信
发表于:2005/1/7 5:23:00
#5楼
我觉得原来一台泵运行节能,转两台泵不经济.最好两种工况用电能表测一下就知道了.
902
jcheng_9
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:902
注册时间:2005/1/7
发站内信
发表于:2005/1/7 9:52:00
#6楼
同意大家的意见
1897
1370577326
文章数:345
年度积分:50
历史总积分:1897
注册时间:2005/1/5
发站内信
发表于:2005/1/8 17:09:00
#7楼
节能肯定节能,举个例子,一台30KW的电机,如果泵的扬程为30米,而实际用水压力为
0.15MPa,假设原来的流量为Q,转速为n,输出功率为P,分两台运行,每台只须提供流量1/2Q,那么转速也只须1/2n,而轴输出功率为1/8P(因为轴输出功率与转速立方成正比),
那么两台电机的功率就只有1/4P,当然简单这样计算是有问题的,因为转速为1/2时,压力
就只有1/4了,对于上面的问题,压力输出只有3*1/4=0.75Kg/cm2,所以要提高转速,到多少呢,对上面的题目,可以计算,应该是0.7n,这样可以满足压力要求,那么这个时候(0.7n),轴输出功率为0.34P,两台就是0.68P,所以理论节电为32%,如果两台再合理
运行的话,节电率更高。
1897
1370577326
文章数:345
年度积分:50
历史总积分:1897
注册时间:2005/1/5
发站内信
发表于:2005/1/8 17:17:00
#8楼
kdrjl,我很喜欢就这问题与你讨论,其实他的能量损耗在空载和管路截流上,一个简单的道理
如果你的电源是12V,而你只用6V,好吧,加个电阻降压吧,显然这个电阻要耗能,不知道这个解释是否合理。kdrjl,你是专家,很多问题要向你请教,希望成为你的朋友。
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2005/1/8 17:46:00
#9楼
to  1370577326:
我已经注意到了你的发言。并感谢你的讨论和奉献。谢谢。
另外,你也不要有什么顾虑,在论坛里,没有什么专家,用不着对谁客气,大家彼此平等讨论问题,交流嘛。千万不要给自己戴上紧箍咒。我很喜欢你的发言。
至于你的题目,容我好好看看,再作评论。关于恒压供水系统我没有做过,所以很关注你的题目和讨论。
我是你的朋友