请问 我新绕一个15KW48槽4级电动机 用万用表200M欧测量没有阻值 为什么用500M欧遥表测量只有一M有的阻值 谢谢
三人行,必有我师!学习学习在学习!
1515
hegt1963
文章数:184
年度积分:50
历史总积分:1515
注册时间:2010/1/15
发站内信
发表于:2011/10/22 19:02:36
#1楼
是测接地电阻吗?
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2011/10/22 19:19:59
#2楼
用兆欧表测绝缘电阻,表笔两端电压约500V以上。有的表是1000V,而用万用表测,电笔两端电压就是表的电池电压。这两种表,电压差的很多呀。所以用万用表不可能测到绝缘电阻的。
我是你的朋友
3891
A888333
文章数:904
年度积分:94
历史总积分:3891
注册时间:2009/7/31
发站内信
发表于:2011/10/22 19:26:42
#3楼
就是绝缘电阻
三人行,必有我师!学习学习在学习!
14583
chenqing309
文章数:7857
年度积分:50
历史总积分:14583
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2011/10/22 21:01:38
#4楼
测量时方法错了吧
20557
qlin 版主
文章数:6709
年度积分:50
历史总积分:20557
注册时间:2006/2/20
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2011/10/22 21:06:26
#5楼
如3楼所说,万用表电池电压低,测不到绝缘电阻,需兆欧表测。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
————
本人技术久已荒置,不便参与技术讨论、更无法答疑,只能一旁看看,偶尔可能提示一下队形、以示存在感……
各位见谅,谢了!   20170501启
24085
wushulin 版主
文章数:6173
年度积分:253
历史总积分:24085
注册时间:2006/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2012论坛优秀版主
2011国庆活动
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/10/22 23:19:05
#6楼
3.7KW以上的电机,万用表就测不到了的。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修; 单独非标项目合作。
1665
625272741
文章数:298
年度积分:50
历史总积分:1665
注册时间:2010/11/4
发站内信
发表于:2011/10/23 0:32:40
#7楼
万用表是测通断的,摇表是测绝缘的电压一般用500V或2500V。
1665
625272741
文章数:298
年度积分:50
历史总积分:1665
注册时间:2010/11/4
发站内信
发表于:2011/10/23 0:34:33
#8楼
万用表是测通断的,摇表是测绝缘的电压一般用500V或2500V。
27588
yanwen0227
文章数:15494
年度积分:72
历史总积分:27588
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2011/10/23 5:37:14
#9楼
测量绝缘最好还是用摇表的好!