您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:70个,阅读:45754 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
1046
netding
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:1046
注册时间:2004/12/8
发站内信
发表于:2005/1/17 11:14:00
#20楼
to kdrjl
事实就是这样,运行好好的,突然就一声巨响,柜子跳电,我知道它的保护完善,就坏了两个IGBT
并非接线错误
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/1/25
发站内信
发表于:2005/1/28 8:50:00
#21楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1092
nxpang
文章数:116
年度积分:50
历史总积分:1092
注册时间:2005/1/21
发站内信
发表于:2005/1/28 10:24:00
#22楼
22楼好友说的好,电机冲击反馈电压应该是最大的疑点
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2004/10/14
发站内信
发表于:2005/1/29 12:13:00
#23楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1145
aaahui
文章数:172
年度积分:50
历史总积分:1145
注册时间:2004/10/15
发站内信
发表于:2005/1/29 13:27:00
#24楼
富士变频器对电机再生发电时的过电压有内部保护(检测值800V DC),但对输入侧的过电压没有保护作用。所以我认为输入过电压对IGBT的破坏比较明显。
1035
scf
文章数:48
年度积分:50
历史总积分:1035
注册时间:2005/1/2
发站内信
发表于:2005/1/30 11:57:00
#25楼



[此贴子已经被作者于2005-1-30 12:02:46编辑过]
抵制日货!  国人当自强!!
                  ^勿在浮沙筑高台!^
1028
曲舒临
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:1028
注册时间:2005/1/31
发站内信
发表于:2005/1/31 15:11:00
#26楼
爆炸说明能量很大,最大的可能就是桥臂直通。而桥臂直通的原因有几种:
直流过压击穿/门极信号干扰使上下管同时开通。
一般的IGBT短路保护是通过检测饱和压降,而留给执行机构的时间一般是10us(8倍过流)。
902
我谓昆仑
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:902
注册时间:2005/2/4
发站内信
发表于:2005/2/4 19:20:00
#27楼
6SE70的毛病是隔段时间闲置在上电的时候容易烧预充电电阻和制动单元里的IGBT。
7楼用的是CUVC版本么。
922
小雪无痕心有痕
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:922
注册时间:2005/2/4
发站内信
发表于:2005/2/4 20:12:00
#28楼
碰到过IGBT因为电机接地而损坏,但是没炸,不知道我说的对不对?
爱我的站左边
我爱的站右边
没爱的站中间
不会爱的快去死
3199
ye_w 版主
文章数:849
年度积分:56
历史总积分:3199
注册时间:2003/12/13
发站内信
发表于:2005/2/4 22:07:00
#29楼
受益
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

202.8013