您现在所在的是:

电工技术

回帖:14个,阅读:1564 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

电缆载流量

828
tangchang
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:828
注册时间:2011/9/18
发站内信
发表于:2011/9/22 20:02:19
#0楼
132千瓦6极电动机该配多大的铝芯电缆,150平方三芯铝电缆安全载流量是多大,请各位大侠赐教
8787
jxxs20101001
文章数:400
年度积分:152
历史总积分:8787
注册时间:2010/10/8
发站内信
发表于:2011/9/23 18:48:10
#1楼
铝线用150的差不多,安全载流量有240安左右吧。
27638
yanwen0227
文章数:15493
年度积分:50
历史总积分:27638
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2011/9/23 19:29:52
#2楼
用150的可以
10914
viptda2005
文章数:6371
年度积分:50
历史总积分:10914
注册时间:2007/6/13
发站内信
发表于:2011/9/23 23:05:14
#3楼
考虑到启动电流的话,铝线要185  铜要120
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2007/5/19
发站内信
发表于:2011/9/25 14:18:04
#4楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1047
li20023
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:1047
注册时间:2006/5/7
发站内信
发表于:2011/9/30 18:21:41
#5楼
看电机的工作状态和作业环境还有负荷量来决定
821
1574794698
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:821
注册时间:2011/9/28
发站内信
发表于:2011/10/1 16:36:01
#6楼
要狠大才可以的
我机构常年培训鉴定办理电工证 电工技师证  百度输入 芜湖考证服务网
1303
qsy0116
文章数:138
年度积分:50
历史总积分:1303
注册时间:2011/9/26
发站内信
发表于:2011/10/2 10:45:25
#7楼
150安全载流量 应该有300A左右!
912
1773481190
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:912
注册时间:2011/10/3
发站内信
发表于:2011/11/10 10:47:39
#8楼
150的铝芯电缆就可以用了,150*2倍=300 就是导线的荷载电流

6极电动机属于低速电机(只有1000转)启动电流小,可不考虑启动瞬时电流大小
1912
WANGBO0728
文章数:729
年度积分:50
历史总积分:1912
注册时间:2011/10/18
发站内信
发表于:2011/11/10 19:49:26
#9楼
可以
艰难的人