按正规选型,如空开按电机额定电流2倍,热继按额定电流的1~1.2倍,如果电机突然被堵住不转,那是跳空开还是热继?
被堵住,这跟启动时电流差不多,有额定电流的7倍左右,空开能承受这样电流的,但是只能一会儿,热继也能承受样的电流,承受的时间应该比空开时间要长一点。
我维修的时候,就一个空开跟热继功能一体的保护器件,电机被堵死,要过好一会儿才跳。

我觉得应该是跳空开,但有些师傅说跳热继。
899
无心赏月
文章数:81
年度积分:50
历史总积分:899
注册时间:2010/11/20
发站内信
发表于:2011/9/17 12:04:10
#1楼
空开主要做短路保护;热继主要做过载保护,至与哪个先跳?还取决于其他很多因素,如:空开、热继、电动机、线路等产品的性能;环境因素等等,所以不能一概而论!
1044
xiaoga7707
文章数:100
年度积分:50
历史总积分:1044
注册时间:2011/8/30
发站内信
发表于:2011/9/17 12:23:58
#2楼
说不清楚啊
3484
mlqwain
文章数:712
年度积分:50
历史总积分:3484
注册时间:2007/6/6
发站内信
发表于:2011/9/17 13:15:24
#3楼
这两东西的工作原理不一样的,空开要到额定点流的1.5倍一上才会跳的。而且还会滞后,热继电器是达到使双金属弯区就就会动作的。
2618
lujianmei12
文章数:737
年度积分:44
历史总积分:2618
注册时间:2011/1/25
发站内信
发表于:2011/9/17 17:32:37
#4楼
缺一相,三相异步电动机还能启动吗?
上网查了一下,有的说轻载或者空载的时候能启动,有的说这样也不行。

我感觉:缺了一相,这不跟单相电动机没启动绕组一个样了吗,即使轻载、空载也不能启动,手动一下才能动。
4956
gc666
文章数:1371
年度积分:50
历史总积分:4956
注册时间:2011/7/28
发站内信
发表于:2011/9/17 17:46:53
#5楼
从你所说的现象,应该是热继电器动作了,当电机过载,热继电器就动作切断控制电路。
1042
xfgmq01
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:1042
注册时间:2005/3/21
发站内信
发表于:2011/9/17 17:52:27
#6楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
5181
zp197873
文章数:2483
年度积分:53
历史总积分:5181
注册时间:2009/8/4
发站内信
发表于:2011/9/17 18:45:45
#7楼
跳热继的可能性要大一些
2618
lujianmei12
文章数:737
年度积分:44
历史总积分:2618
注册时间:2011/1/25
发站内信
发表于:2011/9/17 19:15:40
#8楼
大功率的设备为何用保险丝,不选空开呢?

是不是成本的问题?
有人说保险丝被熔断的时候不会产生电弧,因为这样才选保险丝。
10864
viptda2005
文章数:6371
年度积分:50
历史总积分:10864
注册时间:2007/6/13
发站内信
发表于:2011/9/17 20:39:19
#9楼
哪里有这么配的,欧洲的机器电气要求安全等级那么高都没有给电机加空开啊,在电柜里电机前面只有马达启动器(比热继电器强)接触器 电抗器 变频器
空开是短路保护的,你选比电机那么大电流,肯定是热继电器先掉了,除非那热继电器是垃圾货