发表于:2011/9/17 11:04:46
#0楼
按正规选型,如空开按电机额定电流2倍,热继按额定电流的1~1.2倍,如果电机突然被堵住不转,那是跳空开还是热继?
被堵住,这跟启动时电流差不多,有额定电流的7倍左右,空开能承受这样电流的,但是只能一会儿,热继也能承受样的电流,承受的时间应该比空开时间要长一点。
我维修的时候,就一个空开跟热继功能一体的保护器件,电机被堵死,要过好一会儿才跳。
我觉得应该是跳空开,但有些师傅说跳热继。
被堵住,这跟启动时电流差不多,有额定电流的7倍左右,空开能承受这样电流的,但是只能一会儿,热继也能承受样的电流,承受的时间应该比空开时间要长一点。
我维修的时候,就一个空开跟热继功能一体的保护器件,电机被堵死,要过好一会儿才跳。
我觉得应该是跳空开,但有些师傅说跳热继。