您现在所在的是:

电工技术

回帖:10个,阅读:1133 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

关于漏保问题

19594
aaxin2008
文章数:5050
年度积分:762
历史总积分:19594
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2011/9/15 6:10:55
#0楼
漏保下接接触器,问题是接触器的控制线圈也从其中引出,为什么不跳闸呢?
 一花一世界,一佛一如来
12337
智能ABC/Z
文章数:4634
年度积分:50
历史总积分:12337
注册时间:2006/2/11
发站内信
2015春节活动
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2011/9/15 20:01:48
#1楼
接触器的控制线圈已经是一个感性负载了,所以不会调闸。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
1185
ONLOOKER
文章数:91
年度积分:50
历史总积分:1185
注册时间:2005/7/11
发站内信
发表于:2011/9/15 23:25:34
#2楼
没漏电就不会跳闸
19594
aaxin2008
文章数:5050
年度积分:762
历史总积分:19594
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2011/9/16 6:14:14
#3楼
以下是引用智能ABC/Z在2011/9/15 20:01:48的发言:
接触器的控制线圈已经是一个感性负载了,所以不会调闸。
这就不会造成三相不平衡?
 一花一世界,一佛一如来
3417
mat3210
文章数:835
年度积分:50
历史总积分:3417
注册时间:2007/8/7
发站内信
发表于:2011/9/16 10:59:08
#4楼
问这个问题的时候要先了解一下漏电保护的原理,知道了你的问题也就迎刃而解了。
12337
智能ABC/Z
文章数:4634
年度积分:50
历史总积分:12337
注册时间:2006/2/11
发站内信
2015春节活动
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2011/9/16 19:59:04
#5楼
以下是引用aaxin2008在2011/9/16 6:14:14的发言:
以下是引用智能ABC/Z在2011/9/15 20:01:48的发言:
接触器的控制线圈已经是一个感性负载了,所以不会调闸。
这就不会造成三相不平衡?
控制线圈功率很小哦,不会造成三相不平衡的。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
19594
aaxin2008
文章数:5050
年度积分:762
历史总积分:19594
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2011/9/17 6:08:52
#6楼
以下是引用智能ABC/Z在2011/9/16 19:59:04的发言:
以下是引用aaxin2008在2011/9/16 6:14:14的发言:
发表于:2011/9/17 9:39:36
#7楼
2楼的说法是错误的,不是电流小的原因不跳闸,也不是电感负载的问题不跳闸,而是因为漏电开关的原理是只要I/O代数和为零就不会跳闸,也就是说在零序检测线圈中,只要没有感生出电流,这个漏电开关就不会动作。不管在输出端接的是两相还是三相,负荷多大,想想看,例如一个设备是两相焊机,其负载电流是100A,电流从A相流入100A,经过负载后从B相回流100A,零序还能感生出电流吗?再想想,同样是两相负载,负载电流也是100A,但是由于负载对地漏电,漏电电流为10A,那么,A相流入的电流为100+10=110A,但是有10A是对地的漏电电流,那么B相流回的还只是负载电流100A,那么,在零序线圈就会存在10A的零序电流了,此时漏电开关才会跳闸。以上所说只是一个例子,数据也是任意举例。
19594
aaxin2008
文章数:5050
年度积分:762
历史总积分:19594
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2011/9/18 16:01:07
#8楼
以下是引用mat3210在2011/9/17 9:39:36的发言:
I/O代数和为零,但是接个单向负载,怎么会跳呢?
 一花一世界,一佛一如来
1012
zzanggq
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:1012
注册时间:2007/12/24
发站内信
发表于:2011/9/26 15:26:26
#9楼
以下是引用aaxin2008在2011/9/18 16:01:07的发言:
以下是引用mat3210在2011/9/17 9:39:36的发言:
关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报