您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:12个,阅读:1262 [上一页] [1] [2] [下一页]
726
317758930
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:726
注册时间:2011/9/5
发站内信
发表于:2011/9/6 18:54:19
#0楼
设计一个双速电动机控制程序,SB1为低速控制,SB2为高速控制,按下SB1,电动机作低速运行;在停止的状态下,按下SB2,电动机先进行低速启动,延时3S后自动进入高速运行;在低速运行的状态下,按下SB2,就直接进行入高速运行。在高速运行状态下按SB1,就直接进入低速运行,按下停止按钮,电动机先进入低速,延时2S后方可停止。[/B][/size[/size]]


[此贴子已经被作者于2011/9/7 8:49:43编辑过]
3283
xiangfengcba
文章数:1700
年度积分:50
历史总积分:3283
注册时间:2005/9/30
发站内信
发表于:2011/9/7 8:36:56
#1楼
你自己连PLC的品牌都没有说叫人家如何教你呀!
734
kuisen208
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:734
注册时间:2011/9/7
发站内信
发表于:2011/9/7 19:52:50
#2楼
附件
x1低速输入,x2高速输入,x0停止,y1低速输出,y2高速输出,y3停止表情表情
726
317758930
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:726
注册时间:2011/9/5
发站内信
发表于:2011/9/8 12:53:29
#3楼
你好!
请问你这么程序中有这么多双线圈还能执行吗?
20507
qlin 版主
文章数:6709
年度积分:50
历史总积分:20507
注册时间:2006/2/20
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2011/9/8 18:20:18
#4楼
确定输入输出点,理清逻辑要求后,再行编程;可按功能,一步步地进行。
至于3楼的程序,可以仿真一下,看能否满足要求,有不有什么问题。


欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
————
本人技术久已荒置,不便参与技术讨论、更无法答疑,只能一旁看看,偶尔可能提示一下队形、以示存在感……
各位见谅,谢了!   20170501启
708
alexluo
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:708
注册时间:2011/9/8
发站内信
发表于:2011/9/8 23:48:21
#5楼
看看我这个,行不?
看看我这个,行不?

附件
[此贴子已经被作者于2011/9/8 23:49:55编辑过]
726
317758930
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:726
注册时间:2011/9/5
发站内信
发表于:2011/9/9 8:19:01
#6楼
你好
以上程序y1和y2可以同时输出
734
kuisen208
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:734
注册时间:2011/9/7
发站内信
发表于:2011/9/9 10:13:15
#7楼
小弟是初学,不知道这个问题,受教了!谢谢表情表情
3456
1143799064
文章数:1372
年度积分:50
历史总积分:3456
注册时间:2010/10/25
发站内信
发表于:2011/9/9 11:56:06
#8楼
多用些M能防止双线圈
708
alexluo
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:708
注册时间:2011/9/8
发站内信
发表于:2011/9/9 23:16:22
#9楼
又改了下,看看这个可以不
又改了下,看看这个可以不
附件

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005