您现在所在的是:

欧姆龙OMRON

回帖:20个,阅读:5264 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1012
foxpan
文章数:45
年度积分:50
历史总积分:1012
注册时间:2004/11/19
发站内信
发表于:2004/12/24 16:31:00
#0楼
OMROM  C40P、  C60P  我公司以前设备跟进来的,现在想将程序读出,但是由于型

号太老,听说需要转接模块,不知道现在哪位高手能提供的帮助。
85326
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1385
历史总积分:85326
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2004/12/24 22:09:00
#1楼
用手编器C120-PRO15;
图片:http://plc.zjzcmy.com/pro15-12.jpg

或发邮件或QQ与我联系;
E-mail: zjzcmy@126.com
QQ:394047702(加入请注PLC)
1088
gyp256
文章数:149
年度积分:50
历史总积分:1088
注册时间:2004/1/29
发站内信
发表于:2004/12/25 12:22:00
#2楼
我使国,挺好使的
1207
zzf3333
文章数:59
年度积分:50
历史总积分:1207
注册时间:2004/5/15
发站内信
发表于:2004/12/26 0:20:00
#3楼
如过用计算机读,要用LINK201,
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
注册时间:2003/12/11
发站内信
发表于:2004/12/26 0:55:00
#4楼
是C20-LK201
卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐
谓正途,崎岖当先
1188
itxuiyox
文章数:102
年度积分:50
历史总积分:1188
注册时间:2004/3/7
发站内信
发表于:2004/12/26 22:41:00
#5楼
如果用电脑读出应该是用SSS编程软件是吗?
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
注册时间:2003/12/11
发站内信
发表于:2004/12/27 0:06:00
#6楼
是的。用SSS或LSS。
卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐
谓正途,崎岖当先
1012
foxpan
文章数:45
年度积分:50
历史总积分:1012
注册时间:2004/11/19
发站内信
发表于:2004/12/27 11:30:00
#7楼
是C20-LK201,是转接模块吗?我现在没办法连接,还有用SSS或LSS,是omrom的编程软件吗?

我看唯一的办法就是用C120-PRO15编程器了,不过我这个不太熟悉,有没有中文资料介绍。
3667
亚通机电8
文章数:844
年度积分:50
历史总积分:3667
注册时间:2003/7/4
发站内信
发表于:2004/12/27 13:20:00
#8楼

附件

[Post=2000]
附件
[/Post]
[此贴子已经被machelec于2004-12-27 13:51:57编辑过]
1231
xuyisong
文章数:181
年度积分:50
历史总积分:1231
注册时间:2004/12/24
发站内信
发表于:2004/12/27 13:25:00
#9楼
C60P的编程可用用SSS软件,C60P安装C20-LK201-V1用电缆XW2Z-200P/500P与计算机连接。
用手编也可以,型号3G2A5-PRO13-E或3G2A6-PRO15-E