您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:12个,阅读:3478 [上一页] [1] [2] [下一页]
765
luozhixing3307
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:765
注册时间:2011/8/29
发站内信
发表于:2011/8/29 13:29:12
#0楼
我刚接触PLC个把月,很多地方不懂,现在有个问题想请教各位帮我解决下。系统设备运行过程中,如果组态软件那边的上位机发生死机、掉电、或者程序跑飞了,那下位机的PLC如何获知上位机死机、掉电、程序跑飞这种信息从而使PLC控制运行设备的急停???


[此贴子已经被jint于2011/8/29 13:47:44编辑过]
1620
mishifeng8719
文章数:293
年度积分:50
历史总积分:1620
注册时间:2011/8/15
发站内信
发表于:2011/8/29 16:23:26
#1楼
作为下位机的PLC来说,它不会主动去辨别信号,它只能起到获得信息和执行命令的功能,信息的来源就来自上位机,如果上位机没有确切的指令给它,它是不会强制更改执行命令的,这样的话,你就要考虑上位机怎么给信号了

个人意见。。。。。
12671
ascent
文章数:7767
年度积分:50
历史总积分:12671
注册时间:2007/11/14
发站内信
2011国庆活动
发表于:2011/8/29 17:31:35
#2楼
它们之间设计时应该是有联锁的,重要的还有冗余控制。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2011/8/29 18:40:54
#3楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
14583
chenqing309
文章数:7857
年度积分:50
历史总积分:14583
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2011/8/29 19:52:25
#4楼
程序在PLC中,上位机死机只会造成无法监控和操作
10864
viptda2005
文章数:6371
年度积分:50
历史总积分:10864
注册时间:2007/6/13
发站内信
发表于:2011/8/29 21:23:22
#5楼
一般急停只串联在机器的控制电源中,上位机一旦出什么问题,机器运行都不正常了,也就是有报警了就停机,会有信号到下位机的  连线中的机器是这样的
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2011/8/30 9:25:31
#6楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
11927
yk_wangyu
文章数:1391
年度积分:50
历史总积分:11927
注册时间:2005/8/24
发站内信
发表于:2011/8/30 13:36:29
#7楼
我有个方法不知道可行不,在触摸屏里将某个位设置成反复动作,在PLC里检测它的动作是否正常,如果某个状态保持一定时间就代表触摸屏死机.
                 I believe i can fly
765
luozhixing3307
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:765
注册时间:2011/8/29
发站内信
发表于:2011/9/5 15:41:29
#8楼
暗色调
你好,我想问下,具体的上位机是如何给PLC发送脉冲的
765
luozhixing3307
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:765
注册时间:2011/8/29
发站内信
发表于:2011/9/5 15:45:15
#9楼
小笨熊
你好,我想问下具体上位机如何给PLC发送脉冲,那程序又是怎么编的,谢谢~

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报