您现在所在的是:

电工技术

回帖:17个,阅读:1222 [上一页] [1] [2] [下一页]
5563
lj19820422
文章数:1727
年度积分:50
历史总积分:5563
注册时间:2008/6/21
发站内信
发表于:2011/8/9 23:26:50
#10楼
先看看到底是不是星先启动了?
1434
zjonline
文章数:221
年度积分:50
历史总积分:1434
注册时间:2008/11/20
发站内信
发表于:2011/8/10 12:06:29
#11楼
这应该是不难判断的吧,
1、以前是好的,近期才开始烧,就不要去考虑某些人说的换开关之类不负责的话,好像630塑壳象青菜一样便宜似的,再说630熔断器已经足够大了。
2、如果总烧其中一相,为什么不先量一下电流,如果电流不大,可以在正常运行时用手摸摸熔断器,如果这一个熔断器温度特别高,那么肯定熔断器的连接部分接触有问题了,仔细检查吧
3、作为一名电工出现问题首先应该仔细观察、分析、判断,而不是先到这里发帖,首先别人不是很清楚你的实际情况,其次网络上的答复是没人给你负责的
个人意见,不要生气!
3929
sjpuk
文章数:429
年度积分:50
历史总积分:3929
注册时间:2010/7/6
发站内信
发表于:2011/8/10 14:47:40
#12楼
先量电流吧,感觉是接触不良
1966
280216883
文章数:148
年度积分:53
历史总积分:1966
注册时间:2009/11/24
发站内信
发表于:2011/8/10 19:56:57
#13楼
12楼说的很好!
10864
viptda2005
文章数:6371
年度积分:50
历史总积分:10864
注册时间:2007/6/13
发站内信
发表于:2011/8/10 22:39:11
#14楼
三相不平衡了吧,我量4,5千瓦的电机,三相电流都差2A
17174
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17174
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2011/8/11 10:54:22
#15楼
换断路器吧!没见过用保险的!
做什么事贵在坚持!
1081
梦想起飞
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:1081
注册时间:2009/7/30
发站内信
发表于:2011/8/12 2:38:15
#16楼
看下三相电流平衡否,若是短路的话要烧两相,像经常烧一相应该是接触不良引起的
1044
xiaoga7707
文章数:100
年度积分:50
历史总积分:1044
注册时间:2011/8/30
发站内信
发表于:2011/8/30 22:00:35
#17楼
可能三相不平衡,也有可能是线没压实。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005